工控之家

 找回密码
加入工控之家

变频防雷

[复制链接]
发表于 2012-6-22 19:40:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
自从我公司安装了变频,雷雨天气变频经常会跳停,连带整个公司的电都会跳一下。请问这是变频引起的原因吗?还是有别的什么原因?
发表于 2012-6-22 20:19:14 | 显示全部楼层

RE:变频防雷

因为雷雨天气打雷时,线路可能有瞬时失压,超过3秒断路器与接触器失压保护都跳了,这与装不装变频无关系;至于变频器,一般它有瞬时失压这个保护功能,你将这个功能开了(要设一段的时间,以保证在这段时间内变频不会报警),以后这种瞬时失压情况应有所改善。
发表于 2012-6-22 20:58:19 | 显示全部楼层

RE:变频防雷

自从我公司安装了变频,雷雨天气变频经常会跳停,连带整个公司的电都会跳一下。请问这是变频引起的原因吗?还是有别的什么原因?
一是考虑厂内的防雷设施是否可靠,或者是不是做了防雷接地;
二是考虑增加变频后,电源质量是否发生变化,尤其是安装的变频数量较多或者容量较大的这些情况,如果电源质量发生变化,再加上雷电波的入侵,电源跳闸是正常的,应该考虑电源治理;
三是考虑设备参数是否设置合理!
发表于 2012-6-22 21:37:24 | 显示全部楼层

RE:变频防雷

正常现象,有的变频器带防晃电功能,会保持一会不失电
发表于 2012-6-22 22:16:29 | 显示全部楼层

RE:变频防雷

电网波动很难办到。找电老虎去。
发表于 2012-6-22 22:55:34 | 显示全部楼层

RE:变频防雷

我们工厂也一样,在雷雨季节变频器在闪电过后,造成故障跳闸,有直流电压过高故障等现象,变频器接地良好,而且配电柜也是零、地严格分开,请问是哪方面造成如此的结果?有如何解决的办法?
发表于 2012-6-22 23:34:39 | 显示全部楼层

RE:变频防雷

通常情况下这属于正常状况!解决得办法通常为以下两条思路:
1。你比须解决供电系统得防雷问题。
2,你必须在电网瞬时低压状况下设置变频器的自动重启功能(RESTART)。
发表于 2012-6-23 00:13:44 | 显示全部楼层

RE:变频防雷

变频器供电回路安装瞬态过电压抑制器TVSS,不过如果是雷电造成主开关跳闸,则还需增加SCD(Sag Correction Device)。