工控之家

 找回密码
加入工控之家

如何解决晃电问题?

[复制链接]
发表于 2012-6-23 00:12:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
关于晃电大家说了很多,但基本上局限在低压。其实,晃电有电压跌落或失去两种,对高低压负荷都有影响。对于企业电源进线及内部的故障,属于电压失去型晃电;而对于进线以外外部电网的故障或系统振荡,属于电压跌落型晃电。晃电既有可能使得高压电动机跳闸,也有可能使得低压变频器关机、接触器释放。接触器延时模块、UPS给接触器控制线圈供电、低压电动机保护配置失压再启动功能等三大措施可以保证在电源恢复时电动机的自启动(需要分组),但不能从根本上解决低压系统的抗晃电问题。而要解决高压及低压系统的晃电,必须采用比备自投更快的电源自动投切装置,这就是电源快切装置。快切原来只是用在电厂厂用电,近几年开始用于企业变电站了。茂名石化炼油厂、乙烯厂已经成功地批量应用快切了。有了快切,高压电机就不会因为晃电而被切机了,低压系统则还需要上述三大措施配套才能完善。

有化工企业尝试用ATS来解决低压晃电问题。但根据我们的研究,PC级ATS(CB级ATS太慢了,不适合电动机负荷)的耐受短路电流只能达到40KA左右,时间只能30-50ms,因此,应用场合有限。有些企业没有做短路电流校验就盲目使用ATS,导致ATS因发热而烧坏。事实上,ATS因短路被烧掉是很常见的,ATS主要适用于民用负荷。