工控之家

 找回密码
加入工控之家

整流器电感性负载的补偿问题?

[复制链接]
发表于 2012-6-22 22:14:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们车间用的主要负载时整流器,最近检测了一下功率因素是0.29,其单台整流器的谐波电流在260A左右(整流器的容量为1020V.350A),请问因该上什么设备进行补偿及补偿的原理,补偿后能节省多少电能?
发表于 2012-6-22 22:53:42 | 显示全部楼层

RE:整流器电感性负载的补偿问题?

请详细说说整流器的结构形式,是不是二极管的,还是可控硅的,具体是什么形式的才能确定功率因数低的原因!
初步估计:贵厂可能用的是可控硅的,造成功率因数低的原因可能是控制角太大(导通角过小)造成的!
发表于 2012-6-22 23:32:47 | 显示全部楼层

RE:整流器电感性负载的补偿问题?

我厂用的整流器是可控硅的,请各位指教。
发表于 2012-6-23 00:11:52 | 显示全部楼层

RE:整流器电感性负载的补偿问题?

可以上个电容补偿柜啊,里面全部都设计好了,具体的你可以咨询厂家,可以补偿到0.9左右吧,省电你就自己算吧[color="Red"]