[table][tr][td]大家好,有个问题请教一下:
本单位要改造一台泵,现核算需要整体更换,可有人认为现有30KW电机不用换到核算需要的37KW, 认为目前的30KW电机有10%的余量,但流量增加了20%,请问这个余量多少为好,或者这个电机需要换吗?
发表于 2012-6-22 19:37:58 | 显示全部楼层

RE:电机更换

电机需要根据泵的轴功率进行选择,你应该吧泵的技术参数先定下来,在确定电机的功率,一般80%
发表于 2012-6-22 20:56:08 | 显示全部楼层

RE:电机更换

用正常扬程计算轴功率18KW  18/0.65=27.7KW
用关闭扬程计算轴功率21KW  21/0.65=32.3KW
发表于 2012-6-22 22:14:18 | 显示全部楼层

RE:电机更换

对风机水泵负载来说,电机通常的余量为20%,流量增加20%,本台电机是可以胜任的!
发表于 2012-6-22 23:32:28 | 显示全部楼层

RE:电机更换

3# njjicheng1