关于事故电源

[复制链接]
发表于 2012-6-22 05:17:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前在一些工厂中采用柴油发电机作为事故电源,当全厂晃电或停电时,柴油发电机能在多少时间内启动?设置柴油发电机的主要目的是什么?对于甲醇厂柴油发电机应该挂哪些负荷?
发表于 2012-6-22 08:33:11 | 显示全部楼层

RE:关于事故电源

一般在15S-20S之内就可以启动起来,甲醇厂一般挂烧嘴冷却水泵及直流屏交流电源、UPS等。主要根据发电机的输出功率。
发表于 2012-6-22 11:48:36 | 显示全部楼层

RE:关于事故电源

一般在20秒内启动,至于所带负荷主要包括应急照明,火灾报警,消防等重要负荷!
发表于 2012-6-22 15:04:01 | 显示全部楼层

RE:关于事故电源

我的理解是事故电源是保证工厂突然停电时全厂能安全停车,因此事故电源挂的负荷也应该是从这个方面考虑。因此气化炉烧嘴冷却水是否一定要挂在事故电源上呢?
发表于 2012-6-22 18:19:26 | 显示全部楼层

RE:关于事故电源

1、[color="Red"]一般在10秒内启动。国产柴油发电机有可能时间较长,但不能超过30秒。根据《石规》GB50160-2008:
8.3.7 消防水泵应在接到报警后2min以内投入运行。稳高压消防给水系统的消防水泵应能依靠管网压降信号自动启动。
8.3.8 消防水泵应设双动力源;当采用柴油机作为动力源时,柴油机的油料储备量应能满足机组连续运转6h的要求。
根据《建规》:
8.6.9消防水泵应保证在火警后30s内启动。
消防水泵与动力机械应直接连接。
2、[color="Red"]所有达到二级负荷的设备都要挂上。具体看安全设施设计专篇的要求。
发表于 2012-6-22 21:34:51 | 显示全部楼层

RE:关于事故电源

自动柴油发电机一般启动供电时间8-20S,适合于允许停电15S以上的负荷要求,应接特别重要的应急负荷(如应急消防、应急照明),而不是一级二级负荷。