工控之家

 找回密码
加入工控之家

工程中采用变频器是出于节能考虑还是为了电机启动?

[复制链接]
发表于 2012-6-22 06:33:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前工程上功率较大的动力设备均采用变频启动?这样考虑是为了节能还是为了便于启动?
发表于 2012-6-22 09:10:19 | 显示全部楼层

RE:工程中采用变频器是出于节能考虑还是为了电机启动?

应该说是综合考虑的,不是单独从某一方面考虑的。
节能、软启动、调速、提高功率因数都是需要考虑的参数之一。
发表于 2012-6-22 11:46:39 | 显示全部楼层

RE:工程中采用变频器是出于节能考虑还是为了电机启动?

应该是考虑两个方面的因素,不过针对于确定的一台用电设备,其负荷性质和大小基本上已经可以确定。这时用电设备和电网容量相比,不能满足直接启动,则使用变频器主要是为了考虑启动时的因素,以此保证用电质量。如果负荷在生产中变化范围较大,则使用变频器主要是考虑节能。
发表于 2012-6-22 14:22:59 | 显示全部楼层

RE:工程中采用变频器是出于节能考虑还是为了电机启动?

电机启动电流是运行电流的4-7倍,大功率电机启动对电网冲击很大,变频启动可以减少对电网的冲击
发表于 2012-6-22 16:59:19 | 显示全部楼层

RE:工程中采用变频器是出于节能考虑还是为了电机启动?

我们使用变频器,是出于节能的考虑.
发表于 2012-6-22 19:35:39 | 显示全部楼层

RE:工程中采用变频器是出于节能考虑还是为了电机启动?

1、是节能。
2、调速方便。
3、运行稳定。
发表于 2012-6-22 22:11:59 | 显示全部楼层

RE:工程中采用变频器是出于节能考虑还是为了电机启动?

工程中,采用变频拖动主要是考虑节能,只不过变频改善了启动(即降低了启动电流,减少了对电机的冲击)。自有对启动电机(非长期运行)采用变频装置才是为了启动时平缓(也兼有节能的作用),如燃机启动时采用的变频启动方式。