温度计套管

[复制链接]
发表于 2012-6-19 01:21:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
你看到的是自控设计数据表上有吗?套管一般是自控提出,设备或管道专业负责套管数据表工作,并由设备管道专业采购施工管理。
发表于 2012-6-19 05:55:06 | 显示全部楼层

RE:温度计套管

温度计套管当然不能测量温度,它只是一个保护管而已。通常把套管焊接在设备或管路上,然后在把测量元件如热电偶、热电阻、双金属等安装在套管上。
发表于 2012-6-19 10:28:41 | 显示全部楼层

RE:温度计套管

TO:13---17楼
应该是你们所说那样的,本来我也这样认为,但在自控数据表里再没没有T*2103的测温原件,那么请问与此位号(TW2103)配套的测温原件由谁负责呢?
发表于 2012-6-19 15:02:16 | 显示全部楼层

RE:温度计套管

根据楼主的描述,我觉得这应该是装置里备用的温度计套管,就是安装在设备或管道上,但不安装测温元件的,当需要临时测量温度时,操作工将测温元件直接插到套管中即可。
发表于 2012-6-19 19:35:51 | 显示全部楼层

RE:温度计套管

温度计套管不仅仅起到保护测温元件的作用,而且会隔绝物料,以便于测温元件损坏时更换
发表于 2012-6-20 00:09:26 | 显示全部楼层

RE:温度计套管

用套管很正常,平时的时候不需要测量该点的温度,等工艺去巡检的时候,将随身携带的温度计插入到已经留好的套管口上读取数据就行了。
发表于 2012-6-20 04:43:01 | 显示全部楼层

RE:温度计套管

<div class="quote">
原帖由 工控学徒 于 2009-2-27 08:42 发表 <img file="http://bbs.hcbbs.com/images/common/back.gif" onload="thumbImg(this)" alt="" />
TO:13---17楼
应该是你们所说那样的,本来我也这样认为,但在自控数据表里再没没有T*2103的测温原件,那么请问与此位号(TW2103)配套的测温原件由谁负责呢?
发表于 2012-6-20 09:16:36 | 显示全部楼层

RE:温度计套管

温度套管只是后来增加的,可以在管道或者釜体内放置热电阻的保护管而已,
然后热电阻是可以直接拧在这套管上,起一个保护作用。
例如热油管道,有保护套管,平时即使拆装热电阻,都不会影响热油的继续流通。
发表于 2012-6-20 13:50:11 | 显示全部楼层

RE:温度计套管

LZ所说的温度计套管带编号(TW-XX),可能是在设备上的已经随设备制作完成的温度计保护管;

不排除原PID就是照抄老外的,一套套传承下来,工艺设计人员已经不知道是什么意思了;
发表于 2012-6-20 18:23:46 | 显示全部楼层

RE:温度计套管

套管的作用就不说了,楼上的说的很正确,请问你公司是处于项目建设期吗?一般设计院提供的仪表数据表里温度这块除了在数据表中说明温度计(热电偶或热电阻)的规格外还要说明保护套管的规格,比如说套管的内径,套管的材质、与工艺连接的方式(螺纹或法兰)等等,如果温度为TE1201则套管对应为TEW1201,如TG1201,则套管为TGW1201。建议还是跟设计院沟通一下保证项目不返工。