请问高压电动机起动容量

[复制链接]
发表于 2012-6-22 15:40:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问高压电动机起动容量现有1台14000KW的10KV电动机,额定电流897A,接于一段10KV母线上,如果采用液阻起动的方式,起动电流控制在3倍,电压降控制在15%,那么母线的容量至少应为多少MVA?
发表于 2012-6-22 20:13:41 | 显示全部楼层

RE:请问高压电动机起动容量

310MVA左右