电缆保护管一般接地不

[复制链接]
发表于 2012-6-20 23:55:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位电缆保护管一般接地不?我看规范要接,但是我做过的项目上基本没见有接的
发表于 2012-6-21 03:11:23 | 显示全部楼层

RE:电缆保护管一般接地不

可触及的电缆金属保护管和穿线的钢管应接地。
可触及的含义,指大量局限于人站在地上可触及的金属保护管,对人手触及不到的明敷电缆保护管也必须接地。如果不接地,当人登高触及故障时带电的保护管就有被电击的危险。
电缆穿墙要加保护管,其目的是防止电缆外皮在墙洞上受损。这种保护管,人手是可触及的,但若是接地是很困难的,此时可用塑料管作保护管。
发表于 2012-6-21 06:26:48 | 显示全部楼层

RE:电缆保护管一般接地不

规范我知道啊,就是想了解下实际情况大家都接着没
发表于 2012-6-21 09:42:13 | 显示全部楼层

RE:电缆保护管一般接地不

我也很少看见有人接的
发表于 2012-6-21 12:57:38 | 显示全部楼层

RE:电缆保护管一般接地不

3# heroes
施工就要按照规范要求去做,2楼已经讲得很清楚了,如果人接触不到的(如地埋的电缆过路管)可以不接地,人能够触及到的必须按规范要求去做。
发表于 2012-6-21 16:13:03 | 显示全部楼层

RE:电缆保护管一般接地不

做工程的时候只要是金属保护管一定要做保护接地的,这是隐蔽工程,都要经过监理的检查验收后才可以做隐蔽的,我原来做过的电缆保护管都是做接地的。很多地方使用石棉管做电缆保护管,常用的管井做法,石棉管的上下打混凝土保护。
发表于 2012-6-21 19:28:28 | 显示全部楼层

RE:电缆保护管一般接地不

要借的
从自己的专业角度还是安全角度 都是要借的

不能偷懒呀除了事故责任是免不了俄
发表于 2012-6-21 22:43:53 | 显示全部楼层

RE:电缆保护管一般接地不

是必须接的,到好多在施工过程中都不做。我们这边好多控制电缆没有接,结果多次出现雷击设备损坏现象,后来在防雷接地改造时全部做了接地,就没有出现雷击现象。
发表于 2012-6-22 01:59:18 | 显示全部楼层

RE:电缆保护管一般接地不

一般是不需要的
发表于 2012-6-22 05:14:43 | 显示全部楼层

RE:电缆保护管一般接地不

必须接的,我们做的那些工程都需要接的,当然不是直接接地,我们一般的做法是把保护管跨接,然后接到操作柱上,操作柱是从接地干线引出的。
保护管接地也是接地工程检查中的一项,我们这边都严格接地的