关于变压器负荷问题

[复制链接]
发表于 2012-6-22 19:34:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
一台1000KVA的变压器 运行电流在1300A有没有问题。谢谢!
发表于 2012-6-22 20:52:42 | 显示全部楼层

RE:关于变压器负荷问题

1000KVA变压器低压侧的额定电流:1445A,高压侧额定电流:57.8A。低压侧运行电流:1300A,且三相电流平衡,没有任何问题。
发表于 2012-6-22 22:10:52 | 显示全部楼层

RE:关于变压器负荷问题

假设变压器低压侧输出电压为380V,可计算出变压器额定电流约1300A。

变压器运行在1300A负荷当然没有问题。但是一台变压器长期运行在满载情况下,很可能会由于负荷稍有增加,变压器就会处于过载现象,长期运行变压器的温度因环境温度变化或散热条件不好使变压器温度处于持续过热状态,时间一长会导致变压器线圈绝缘加快老化,造成设备安全隐患。因此变压器额定输出功率选择要比实际用电设备最大负荷要高出一定的余量,这样在能保证变压器稳定安全运行。
发表于 2012-6-22 23:29:02 | 显示全部楼层

RE:关于变压器负荷问题

电工们有个估算法:
电流=1.5功率(电压380v)
在此范围使用没问题。