工控之家

 找回密码
加入工控之家

电机过热温度传感问题

[复制链接]
发表于 2012-6-21 09:41:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们公司这次在试车的时候发现,几乎所有的电机都由于过热不能启动。在停泵的情况下,拆下传感器测电阻,常温也显示有一两百度。但是上次在2月份试车,没有出现过热报警导致无法启动的现象。请问各位大牛:这种现象是如何造成的?该如何解决?
发表于 2012-6-21 13:36:09 | 显示全部楼层

RE:电机过热温度传感问题

你可能是传感器的电阻坏了吧。还是换新的吧,如果换过就好了,那就是传感器的原因,不好的话,那就查电路吧
发表于 2012-6-21 17:30:39 | 显示全部楼层

RE:电机过热温度传感问题

常温1.2百度,那该是工作点漂移之类的问题吧。应该不会是传感器自身的问题吧?
发表于 2012-6-21 21:25:09 | 显示全部楼层

RE:电机过热温度传感问题

1)是否是电机散热出问题了,需要检查一下,是否滤网堵塞等。
2)把传感器放到已知温度的水中测试一下,看是否正常。
发表于 2012-6-22 01:19:39 | 显示全部楼层

RE:电机过热温度传感问题

所有的电机,究竟是多少台?难道所有的温度传感器都出现问题了吗?如果真是这样,是否供电质量上出现了什么问题?
发表于 2012-6-22 05:14:09 | 显示全部楼层

RE:电机过热温度传感问题

具体可请仪表或自动控制专业看看,如公司没有相关人员,可与相关服务性公司联系处理。如有需要,也可跟我进一步联系咨询。13515136062
发表于 2012-6-22 09:08:39 | 显示全部楼层

RE:电机过热温度传感问题

用四楼的方法试试比较好
发表于 2012-6-22 13:03:09 | 显示全部楼层

RE:电机过热温度传感问题

请问是多少台电机出现这种情况?
是在电机刚停下来测电阻有这么高的温度,还是在电机停下来时间很长后,测还有这么高的温度?
只有把上面两个问题搞清楚后才能正确判断故障原因。
发表于 2012-6-22 16:57:39 | 显示全部楼层

RE:电机过热温度传感问题

如果所有的电机都出现这样的问题,检查一下你的供电电源,是否是谐波引起的
发表于 2012-6-22 20:52:09 | 显示全部楼层

RE:电机过热温度传感问题

多谢各位的意见。现在原因查到为原设计为热敏电阻,但使用了PT100检测。
目前的问题是,基本上电机都有过流过载的保护,这个温度保护可不可以pass掉?由于该温度保护放在线圈内,更换异常麻烦。