[size="4"]我厂测量中压蒸气的一支热电偶,一到下雨天气(暴雨),热电偶就波动大(缓慢下降后恢复)。该热电偶安装在蒸气管道上部。
发表于 2012-6-22 06:32:18 | 显示全部楼层

RE:热电偶问题

[size="4"]我厂测量中压蒸气的一支热电偶,一到下雨天气(暴雨),热电偶就波动大(缓慢下降后恢复)。该热电偶安装在蒸气管道上部。
[size="4"]
[size="4"]那是应为雨水进入热电偶的里面了,解决方法:将热电偶更换为铠装的热电偶就OK了,或者采取防雨措施也就不会有问题了!
发表于 2012-6-22 11:05:53 | 显示全部楼层

RE:热电偶问题

[size="4"]我们也是这样认为。但采取了措施(铠装、封胶、裹塑料布......),不行呀1
发表于 2012-6-22 15:39:28 | 显示全部楼层

RE:热电偶问题

根据你的描述,你可以再次查看热电偶补偿导线绝缘皮是否存在破皮或有中间接头现象存在。
希望你能彻底查清问题!
发表于 2012-6-22 20:13:03 | 显示全部楼层

RE:热电偶问题

能改动安装方向为上策(垂直改水平或朝下),实在麻烦,加防雨罩。局部增加保温。改铠装只解决热电偶自身问题。