一个比较低级的问题:
我有一个265w的小电机,是220V/380V通用的3相电机,但是客户那边的电是200V、3相的,请问如何改造这个电机?还是放上去可以直接用?
发表于 2012-6-22 21:31:11 | 显示全部楼层

RE:更改电压问题

采用三角形接法基本上没有什么问题的
发表于 2012-6-22 22:10:16 | 显示全部楼层

RE:更改电压问题

加一个变压器,工艺简单好操作,但价钱可能高了一点,但是是我想出的唯一方法了。
发表于 2012-6-22 22:49:21 | 显示全部楼层

RE:更改电压问题

既然是220/380V电压,说明在这两种电压都可以使用,并且应该还有可以改接接线方式的接线柱。在使用的时候你需要对接线进行改接。使用220V电压的时候接成三角形接法,使用380V电压的时候改接成星形接法。
发表于 2012-6-22 23:28:26 | 显示全部楼层

RE:更改电压问题

感谢楼上的兄弟们~!我补充一个说法来求证一下是否正确,马达的适用电压在标称电压的正负浮动10%的范围内都可以使用。这个说法是否正确?
发表于 2012-6-23 00:07:31 | 显示全部楼层

RE:更改电压问题

没有问题的,在10%内都可用