工控之家

 找回密码
加入工控之家

在原有配电室增加高压柜的问题

[复制链接]
发表于 2012-6-21 21:23:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在想在已建设完成的中压配电室中,新增一面高压柜,为隔壁的一家企业作为进线柜。需要和原来的盘柜连起来,母线连接,安装的时候需要注意哪些问题?
母线的连接是个重点,CT的选型等等,还有那些需要注意啊?
发表于 2012-6-22 01:17:59 | 显示全部楼层

RE:在原有配电室增加高压柜的问题

现在想在已建设完成的中压配电室中,新增一面高压柜,为隔壁的一家企业作为进线柜。需要和原来的盘柜连起来,母线连接,安装的时候需要注意哪些问题?
母线的连接是个重点,CT的选型等等,还有那些需要注意啊?
首先要考虑的问题是新增的高压柜与中压配电室得原来的盘柜用母线连接连起来,他们的电压等级是否一样!如果一样就可以连接。
其次要在原有的盘柜侧面开孔,空洞的大小要与电压等级相匹配,连接的母线上要有绝缘护套(包括接头)!
三是原来的盘柜的总进线柜的剩余容量是否够新柜配置!
四是新柜要考虑计量装置,以便单独核算用电量!CT与PT的选型根据新柜的负荷来确定,因无具体参数无法确定!
五是增加新柜后,中压配电室内的安全距离是否可以保证,这也要考虑!
六是增加新柜后,原有进线柜的与新柜得定值都要进行重新确定!
发表于 2012-6-22 05:12:29 | 显示全部楼层

RE:在原有配电室增加高压柜的问题

高压的,10KV的吗?这要电力局同意和审批的吧,不能自己搞的
发表于 2012-6-22 09:06:59 | 显示全部楼层

RE:在原有配电室增加高压柜的问题

2楼说的已经很好了,我就只说说母线连接螺母的问题吧,及不能太紧。也不能太松,具体的规范你再找找资料吧
发表于 2012-6-22 13:01:29 | 显示全部楼层

RE:在原有配电室增加高压柜的问题

直接提交一次图,跟甲方一起找个盘柜厂家,现场测量,安装,二次图由厂家根据甲方原有的绘制,
安装后计算一下整定值,基本就这思路了
发表于 2012-6-22 16:55:59 | 显示全部楼层

RE:在原有配电室增加高压柜的问题

一次和二次图都有了,关键人家要求必须一摸一样,便于以后维护和维修。完全一样的话不太好办,CT还要求是0.2s的,成本太高了
发表于 2012-6-22 20:50:29 | 显示全部楼层

RE:在原有配电室增加高压柜的问题

新增高压柜要和原有同型号方便后期维护,其他照电力规范。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 加入工控之家

本版积分规则

QQ|手机版|小黑屋|Archiver|工控之家 ( 鲁ICP备12015736号-1 )

GMT+8, 2024-9-22 23:21 , Processed in 0.467444 second(s), 40 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表