如何根据功率的大小和负荷的大小选择电缆的大小和交流接触器、断路器的大小

[复制链接]
发表于 2012-6-22 18:53:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何根据功率的大小和负荷的大小选择电缆的大小和交流接触器、断路器的大小。如5.5Kw的电机应选用多少安的断路器,交流接触器,和几平方的电缆。这是如何计算的。国家有这方面的规定吗
发表于 2012-6-22 20:50:19 | 显示全部楼层

RE:如何根据功率的大小和负荷的大小选择电缆的大小和交流接触器、断路器的大小

一般的说根据用电负荷的额定电流值选择。5.5Kw的电机(按常规理解为三相普通鼠笼380V电机),其额定电流约11A左右,选16A安的断路器,交流接触器,电缆的载流量按每平方毫米4A左右,选4平方的就行。这是一般情况,很多时候要考虑温度、敷设方式、电缆类型等很多因素。找本电工手册看看吧。
发表于 2012-6-22 22:47:34 | 显示全部楼层

RE:如何根据功率的大小和负荷的大小选择电缆的大小和交流接触器、断路器的大小

基本的配置手册上都能查到。但是具体情况需要验证很多东西,
比如防爆环境就要求电缆载流量放大25%余量。压降跟距离的关系(一般400米以上就需要计算压降了)等等