不知道倒霉还是别的,今天的电机都接反了,请问用什么好办法吗?接线一次成功啊

[复制链接]
发表于 2012-6-22 09:06:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
不知道倒霉还是别的,今天的电机都接反了,请问用什么好办法吗?接线一次成功啊
发表于 2012-6-22 10:24:18 | 显示全部楼层

RE:不知道倒霉还是别的,今天的电机都接反了,请问用什么好办法吗?接线一次成功啊

其实很简单,只要黄绿红三色线对应接电机U1、V1、W1接线柱即可,基本上都是正转。但这样接有个前提,那就是电源侧一定要核好相序。
发表于 2012-6-22 11:42:28 | 显示全部楼层

RE:不知道倒霉还是别的,今天的电机都接反了,请问用什么好办法吗?接线一次成功啊

据说接反的生女儿的概率大,楼主生男生女?
发表于 2012-6-22 13:00:38 | 显示全部楼层

RE:不知道倒霉还是别的,今天的电机都接反了,请问用什么好办法吗?接线一次成功啊

首先应该在电源侧进行核相,确保接线无误,在用电侧可以根据需要先确定所需要的转向,然后再接线,这样就不会出错了,至于楼主说的全接错的情况,比较少见,个人认为可能是电源侧没有事先核相,或者是工艺流程需要的转向和通常的转向是相反的。
发表于 2012-6-22 14:18:48 | 显示全部楼层

RE:不知道倒霉还是别的,今天的电机都接反了,请问用什么好办法吗?接线一次成功啊

[color="Blue"]所有的接线的相序都按照红(R)、绿(G)、黄(Y)。对应电机的U1、V1、W1应该就不会错了的。
发表于 2012-6-22 15:36:58 | 显示全部楼层

RE:不知道倒霉还是别的,今天的电机都接反了,请问用什么好办法吗?接线一次成功啊

不一定,现在的电机生产厂家在电机内部接线的时候相许会弄错的
发表于 2012-6-22 16:55:08 | 显示全部楼层

RE:不知道倒霉还是别的,今天的电机都接反了,请问用什么好办法吗?接线一次成功啊

[color="#0000ff"]所有的接线的相序都按照  黄(Y)、绿(G)、红(R)、对应电机的U1、V1、W1应该就不会错了的。
[color="#0000ff"]首先电源核相,如电机内部接线错误可接一台试一下,正确后再接一台试运。可用的话统一接了就OK了!
发表于 2012-6-22 18:13:18 | 显示全部楼层

RE:不知道倒霉还是别的,今天的电机都接反了,请问用什么好办法吗?接线一次成功啊

所有的接线的相序都按照  黄(Y)、绿(G)、红(R)、对应电机的U1、V1、W1应该就不会错了的。
首先电源核相,如电机内部接线错误可接一台试一下,正确后再接一台试运。可用的话统一接了就OK了!
这个答复比较标准!
发表于 2012-6-22 19:31:28 | 显示全部楼层

RE:不知道倒霉还是别的,今天的电机都接反了,请问用什么好办法吗?接线一次成功啊

如何核相,以及判断相序是否一致?
发表于 2012-6-22 20:49:38 | 显示全部楼层

RE:不知道倒霉还是别的,今天的电机都接反了,请问用什么好办法吗?接线一次成功啊

正反转接反了还好说,要是双速或Y-Δ接错了就比较麻烦了.