我们现在安装一个配电系统,在母排连接时螺丝我们按照一个方向穿出,但业主要求靠柜壁得一相方向穿。我搞不懂的是这样的后果是螺丝与B相的间距更小了,这合乎规范吗?
发表于 2012-6-22 11:42:18 | 显示全部楼层

RE:低压配电柜母排连接

母线的连接应按照国家标准规范GBJ-149-90的要求进行连接,螺丝的穿法规范也有要求,如业主的说法与规范相符可按照执行,如业主的要求与规范不符,就不能按业主的要求,一定要按规范GBJ-149-90的要求进行.
发表于 2012-6-22 13:00:28 | 显示全部楼层

RE:低压配电柜母排连接

按规范,不一定按照业主的
发表于 2012-6-22 14:18:38 | 显示全部楼层

RE:低压配电柜母排连接

我就是业主哈哈

安全距离大于20mm 就没问题啊
发表于 2012-6-22 15:36:48 | 显示全部楼层

RE:低压配电柜母排连接

对,电气间隙大于20mm就可以了
发表于 2012-6-22 16:54:58 | 显示全部楼层

RE:低压配电柜母排连接

安规范干。谁都找不出毛病,也不容易出事故
发表于 2012-6-22 18:13:08 | 显示全部楼层

RE:低压配电柜母排连接

应该按规范做啊
发表于 2012-6-22 19:31:18 | 显示全部楼层

RE:低压配电柜母排连接

还是按规范操作,不过事前还是和业主沟通好。让他接受更合理的方案。
发表于 2012-6-22 20:49:28 | 显示全部楼层

RE:低压配电柜母排连接

现在许多业主都是从事管理工作的,他们很容易凭经验下定论,以前我们遇到一个业主,他要求我们在设计电缆敷设方式时穿过马路(厂内)时必须用管廊不得用电缆沟,理由是美观,我晕。所以对于业主我们现在都是晓之以理,有理就要说明,不然以后后悔的是自己。对的就要坚持!
发表于 2012-6-22 22:07:38 | 显示全部楼层

RE:低压配电柜母排连接

安全间距够的话,可以按业主的要求来做;不然的话,就不给做,有时候,业主的要求也不是全都是合理的,不能违背规范要求。