工控之家

 找回密码
加入工控之家

发电机最大负载

[复制链接]
发表于 2012-6-21 22:40:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位海友:1、300KW自备发电机的最大使用电流(负载)是多少?不用电容补偿。
     2、能否用电容补偿,补偿后的最大电流是多少?
    3、132KW电机星三角启动方式,和55KW变频启动方式电机一起用在300KW发电机上,能否使用。
  谢谢各位了。急急急
发表于 2012-6-22 01:16:35 | 显示全部楼层

RE:发电机最大负载

(1)问最大使用电流是多少没有太大意义,因为
a.最终发电机带载能力还是用功率来衡量的,
b.负载功率因数变化,电流也会变化.
(2)电容补偿是吸无功的,就是功率因数提高了,如果其它条件不变,电流会减小.
(3)300kW发电机带132KW电机星三角启动方式,和55KW变频启动方式电机一起用,在进入稳态运行后没有任何问题,关键是负荷启动时发电机能否维持一定的电压水平,最好分批启动,另外,发电机标准中有起动时间和带载能力的要求,这些都是要核算的.而且具体算起来是有点难度的.
发表于 2012-6-22 03:52:55 | 显示全部楼层

RE:发电机最大负载

谢谢啊,那到底能不能在发电时用电容降电流呢呢
发表于 2012-6-22 06:29:15 | 显示全部楼层

RE:发电机最大负载

发电机的励磁系统带有调节发电机功率因数的功能,
发电机的功率因数本身就可调,
因此不会再有让发电机先多发出无功,
再采用用电容来吸去多余无功的,
直接让发电机少发无功,就是降低电流了。
发表于 2012-6-22 09:05:35 | 显示全部楼层

RE:发电机最大负载

http://bbs.hcbbs.com/viewthread. ... p;page=1#pid2703344
同意他的看法,
另外还有300KW的发电机,冬天的话可以带全载,夏天的话只能是80%了,当然我说的是你的发电机能带那么多的话,但是一般的都会少一些,有的还会不少的很。
发表于 2012-6-22 11:41:55 | 显示全部楼层

RE:发电机最大负载

能用电容,但是成本会很高,一般的工厂基本不用,用的话也只是小规模的。不过也有电容补偿柜。是工厂里用的。但是你好像没有必要用的,
发表于 2012-6-22 14:18:15 | 显示全部楼层

RE:发电机最大负载

谢谢6楼指教,为什么不需要呢?变电所有现成的电容柜啊
发表于 2012-6-22 16:54:35 | 显示全部楼层

RE:发电机最大负载

发电机的额定电流是定死了的,在发电机的铭牌上有,作为单独的发电机来讲,首先考虑的是电流,而不是功率,如果功率因数很低,电流很高,会影响它的负载率。但是,你的柴油机是按照功率来计算的。所以如果你的功率因数很低,会影响你的发电机的带载能力。可是,也不能认为功率因数很高,就能多带负载,还是要看柴油机的额定功率。所以还要看发电机和柴油机分别的型号,才能告诉你机组可以承担的最大功率。
4楼的说法其实是不对的,如果负载轻,发电机电流本身不高,当然没必要加电容,但是如果发电机负载比较满的情况下,加电容补偿是正确的选择。
提醒你一点,现在市场上很多发电机组,用备用功率来替代额定功率当作指标,但12小时内仅容许使用1小时。如果是额定功率,也不提倡在夏季24小时使用,除非你的机房有冷却设备。
发表于 2012-6-22 19:30:55 | 显示全部楼层

RE:发电机最大负载

建议你132KW电机也采用变频器控制并提高起动时间,而且二者不要同时起动。大电机启动对发电机冲击比较大。55KW电机倒是可以用星三角控制。我们500KW机组直接启动75KW电机是没有问题的。
发表于 2012-6-22 22:07:15 | 显示全部楼层

RE:发电机最大负载

额定功率有意义,额定电流没有意义