请教一下,电子式过电流继电器和固态继电器在异步电动机的保护上的应用问题

[复制链接]
发表于 2012-6-22 14:18:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
谁能帮我介绍一下 过流式电子继电器和固态继电器在异步电动机上是如何应用的,他们是不是都需要安装电流互感器 然后根据电流采样 实现保护的呢谢谢指导!
发表于 2012-6-22 16:54:33 | 显示全部楼层

RE:请教一下,电子式过电流继电器和固态继电器在异步电动机的保护上的应用问题

帮你顶一下,同求相关资料
谢谢楼下不吝赐教
发表于 2012-6-22 19:30:53 | 显示全部楼层

RE:请教一下,电子式过电流继电器和固态继电器在异步电动机的保护上的应用问题

固态电子式过电流继电器 适用于一般三相电机保护。缺相、堵转按过电流方式动作设过电流/缺相保护

智能电子式过电流继电器 用于一般三相电机,要求较高的保护 设过电流/缺相/堵转/逆相

数字显示智能电子式过电流继电器适用于一般三相电机,要求高的综合保护设过电流/缺相/相不平衡/逆相/堵转/负载短路/负载接地

用不用互感器的问题要看负载大小,小的有一次接入的,大的要加电流互感器。
发表于 2012-6-22 22:07:13 | 显示全部楼层

RE:请教一下,电子式过电流继电器和固态继电器在异步电动机的保护上的应用问题

楼主可能说的是时载式电子热继电器吧,其是作为电机保护用的,如与电流互感器配合,可实现对不同电流的电机进行保护,主要是过载速断保护等。
固态继电器不是一个保护元件,只是一个执行元件,只不过是相当于电子开关的作用,是一个无触点的开关,多用在需要频繁动作的电路中。其内部多是双向晶闸管等电子原件组成。