工控之家

 找回密码
加入工控之家

水泵能长时间运行在星形接法下么?

[复制链接]
发表于 2012-6-22 18:12:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在有台22KW的离心泵,正常应该是三角接法,现在考虑能不能在接线上改成星形接法,使得泵的流量和扬程相对降低。不知道这样行不行?
发表于 2012-6-22 18:51:36 | 显示全部楼层

RE:水泵能长时间运行在星形接法下么?

这个没有经验。你可以电话联系一下离心泵厂家吧。他们见识多。设备也是他们的
发表于 2012-6-22 19:30:41 | 显示全部楼层

RE:水泵能长时间运行在星形接法下么?

首先回答你的是这么做的结果是电机的输出功率降为其额定值的1/3,水泵将远离其有效工作点,即水泵将有可能打不起水!
这里要明确告诉你是水泵的有效调速范围为70%--100%。
发表于 2012-6-22 20:09:46 | 显示全部楼层

RE:水泵能长时间运行在星形接法下么?

电机的输出功率降为其额定值的1/3,根据你水泵的实际运行情况,如果不需要原先那么大的功率,可以改成星型运行,具体你再核算下。只是告诉你可以长期运行。我们单位有好多泵都改了。
发表于 2012-6-22 20:48:51 | 显示全部楼层

RE:水泵能长时间运行在星形接法下么?

建议你为这台水泵增设一台30KW的变频器,这样完全可以随心所欲控制,我们这儿很多设备都增设了,效果蛮不错滴!
发表于 2012-6-22 21:27:56 | 显示全部楼层

RE:水泵能长时间运行在星形接法下么?

<div class="quote">
建议你为这台水泵增设一台30KW的变频器,这样完全可以随心所欲控制,我们这儿很多设备都增设了,效果蛮不错滴!
[size="2"][color="#999999"]柳暗花明123 发表于 2009-6-19 10:19 <img file="http://bbs.hcbbs.com/images/common/back.gif" onload="thumbImg(this)" alt="" />
发表于 2012-6-22 22:07:01 | 显示全部楼层

RE:水泵能长时间运行在星形接法下么?

其实只需要几千元成本,从使用后节约的电费和设备磨损的减轻状况来看是物有所值的! 6# langdidang
发表于 2012-6-22 22:46:06 | 显示全部楼层

RE:水泵能长时间运行在星形接法下么?

应该是不行的,不过我也不敢肯定。以为有的电机,两种接法都行,看看你的电机名牌吧,如果只能三角接的话,那就不能进行星形接了。
发表于 2012-6-22 23:25:11 | 显示全部楼层

RE:水泵能长时间运行在星形接法下么?

我同意3楼的观点

电机和泵体一般不是一个厂家的,作为电机来说星三角都可以接,但是输出功率不同,也无所谓正反转

作为泵体来说方向一定不能反,轴功率有固定的机械特性曲线,功率不同输出效果自然也不同

加变频我不太赞成,水泵本身也不值几个钱,30KW的变频器改造费得1万了,包括人工成本

你可以接到三角试试,不行再改回来,反正对电机对泵都不会有什么损伤,注意电机热保护要调整正确再试,很有可能会热保护动作的
发表于 2012-6-23 00:04:16 | 显示全部楼层

RE:水泵能长时间运行在星形接法下么?

LS说得比较详细了,主要是怕电机转速不够,散热不够。