工控之家

 找回密码
加入工控之家

如何避免电网越级跳闸?

[复制链接]
发表于 2012-6-22 01:16:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何避免电网越级跳闸?
发表于 2012-6-22 05:10:50 | 显示全部楼层

RE:如何避免电网越级跳闸?

越级跳闸的主要原因是继电保护整定失误造成的,所以保护整定一定要设置正确。尤其是速断保护和过流保护。
其次还应该检查是不是断路器越级跳闸。因为保护未动作造成越级,就要查清楚断路器拒绝跳闸或保护拒动的原因。
造成越级跳闸的原因有很多,每一次的事故原因都不一样。
以上只是个人的一点建议,希望对你有帮助。
发表于 2012-6-22 09:05:20 | 显示全部楼层

RE:如何避免电网越级跳闸?

查拒动设备本体原因如;跳闸机构卡涩,脱扣整定,线圈损坏,接线等
查继电保护的配合整定是否存在问题。
发表于 2012-6-22 12:59:50 | 显示全部楼层

RE:如何避免电网越级跳闸?

谢谢大家 今天评分用完了哪天补上~~~
发表于 2012-6-22 16:54:20 | 显示全部楼层

RE:如何避免电网越级跳闸?

主要应该从继电保护的时限整定上去查
发表于 2012-6-22 20:48:50 | 显示全部楼层

RE:如何避免电网越级跳闸?

查继电器整定的动作时间和开关分断的动作时间,正常6KV开关动作时间应该在20~60ms左右
您需要登录后才可以回帖 登录 | 加入工控之家

本版积分规则

QQ|手机版|小黑屋|Archiver|工控之家 ( 鲁ICP备12015736号-1 )

GMT+8, 2024-9-22 23:34 , Processed in 0.623185 second(s), 37 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表