工控之家

 找回密码
加入工控之家

10kv开闭所容量

[复制链接]
发表于 2012-6-22 07:46:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
设计院一般设计开闭所容量不超过10000kw,如果超过,大家都怎么办,供电局的架空线直径是多少,线路3,5公里。
发表于 2012-6-22 09:05:02 | 显示全部楼层

RE:10kv开闭所容量

没做过这么大的。留名学习!~!
发表于 2012-6-22 10:23:12 | 显示全部楼层

RE:10kv开闭所容量

QQ1097002170
发表于 2012-6-22 11:41:22 | 显示全部楼层

RE:10kv开闭所容量

有规范说10kV开闭所不允许容量超过10000KVA吗?我现在遇到了10kV开闭所30000多的容量,距离110 kV站1公里,允许这样设计吗?求助。
发表于 2012-6-22 12:59:32 | 显示全部楼层

RE:10kv开闭所容量

不了解这方面的,期待高手回答。
发表于 2012-6-22 14:17:42 | 显示全部楼层

RE:10kv开闭所容量

不知道规范,但是超过10000以后高压进线接线时很麻烦也不安全,如果可能多设几个开闭所,
发表于 2012-6-22 15:35:52 | 显示全部楼层

RE:10kv开闭所容量

开闭所容量大小取决于上级开关站开关容量,这是一个上下级配合问题,一般电业部门都按一般标准设计开关站10kV出线开关的容量,一般要求8000~10000kVA。所以这个容量不是由开闭所确定的,如超过就得分两路接入(因为供电部门不会改动上级设备的)
发表于 2012-6-22 16:54:02 | 显示全部楼层

RE:10kv开闭所容量

我公司的10KV开闭所共3个,每个容量分别为15000KVA,开闭所距离110KV变电站为1公里,用电缆地埋然后进厂后在走桥架到开闭所。均为电力局设计和施工的。
发表于 2012-6-22 18:12:12 | 显示全部楼层

RE:10kv开闭所容量

请问8楼电缆多大 几根 进线怎么接 是否有电缆分节箱
发表于 2012-6-22 19:30:22 | 显示全部楼层

RE:10kv开闭所容量

开闭站的容量有进线决定的
而变电站出线一般来讲为300的电缆
计算下来为1万左右
实际不考虑N-1运行
应该能带2万左右
您需要登录后才可以回帖 登录 | 加入工控之家

本版积分规则

QQ|手机版|小黑屋|Archiver|工控之家 ( 鲁ICP备12015736号-1 )

GMT+8, 2024-9-22 04:17 , Processed in 0.212119 second(s), 49 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表