3300V电机的三项电流分别为9.6、5.6、5.7A,正常吗?

[复制链接]
发表于 2012-6-22 14:56:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
3300V电机的三项电流分别为9.6、5.6、5.7A,正常吗?
发表于 2012-6-22 18:12:04 | 显示全部楼层

RE:3300V电机的三项电流分别为9.6、5.6、5.7A,正常吗?

三相电流的不平衡度不超过10%,如超了就不正常。不过要检查一下,电流互感器与电流表是否正常,变比是否选的过大。
发表于 2012-6-22 21:27:29 | 显示全部楼层

RE:3300V电机的三项电流分别为9.6、5.6、5.7A,正常吗?

不正常.正常的话各相电流应为5.6A左右.
而现在的9.6A是:
5.6xsquare root(3)=5.6x1.732=9.69,
几乎可以肯定,其中一相发生接地故障(如一相碰壳之类的金属性接地)
只不过3kV系统中性点采用了不接地方式(或高阻),
故单相接地仍可运行,但时间长了将烧电机,赶快排除故障.