知道发电机功率如何选择匹配的主电缆?

[复制链接]
发表于 2012-6-22 01:15:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
弱弱的问一下,知道一个3相发电机的功率,要选择与其匹配的主电缆,是用发电机的额定功率除以380呢还是除220才能得到线路的电流?再用线路电流除以4就得到电缆的截面积了是么?
发表于 2012-6-22 03:13:08 | 显示全部楼层

RE:知道发电机功率如何选择匹配的主电缆?

用功率除以380,再除以1.732,考虑发电机的功率因数就可以算出电流了
发表于 2012-6-22 05:10:23 | 显示全部楼层

RE:知道发电机功率如何选择匹配的主电缆?

数据手册,设计手册一般都有这样的选择。

另外电缆的选择跟距离也有关系
发表于 2012-6-22 07:07:38 | 显示全部楼层

RE:知道发电机功率如何选择匹配的主电缆?

I=P/(1.732x0.85xU),全部用国际单位制。如:
P=400kW,U=380V,功率因数按0.85(小功率的发电机还到不了0.85)
I=400000/(1.732x0.85x380)=715A
电缆选择要考虑敷设条件,粗略估计可按1mm2吃2A电流考虑,
则电缆每相截面宜选360mm2,即3根3x120mm2
如电流很大,则选用单芯电缆可在同等载流量时减小截面,但敷设会更困难一些。
发表于 2012-6-22 09:04:53 | 显示全部楼层

RE:知道发电机功率如何选择匹配的主电缆?

查电机设计手册
发表于 2012-6-22 11:02:08 | 显示全部楼层

RE:知道发电机功率如何选择匹配的主电缆?

同意4楼的计算方法,补充一下就是计算的电缆平方数要考虑加一级。也就是考虑一个安全系数。
发表于 2012-6-22 12:59:23 | 显示全部楼层

RE:知道发电机功率如何选择匹配的主电缆?

电机配线,首先看电机的额定电流。通过两种方式获得额定电流:1、电机的名牌标注;2、电机的额定功率(kw)=1.732*线电压*线电流*功率因数;通过划算即得。一般线规,铜线按4A/平方毫米计算。当然,电击功率越大,线的载流量,越小。考虑散热问题,所以载流量小。
发表于 2012-6-22 14:56:38 | 显示全部楼层

RE:知道发电机功率如何选择匹配的主电缆?

非常同意4楼和7楼的说法,一方面是铭牌电流或计算电流,另外电流比较大时会有集肤效应,不是成比例关系。而且电缆外皮的材质不同,能耐受温度也不同。铺设环境的温度和散热条件也有影响。总之是个综合问题,一般不会出现事故,但是一旦过热就是大事故!
发表于 2012-6-22 16:53:53 | 显示全部楼层

RE:知道发电机功率如何选择匹配的主电缆?

请用功率除以380,再除以1.732,就得出结果
发表于 2012-6-22 18:51:08 | 显示全部楼层

RE:知道发电机功率如何选择匹配的主电缆?

查查电工手册,就明白了。