星三角、变频、软启动还有什么?
有同事说有很多种,但它又不具体
说哪几种,望各位指教。
发表于 2012-6-21 17:26:47 | 显示全部楼层

RE:弱弱问个问题:280KW/6000V的电机启动方式到底有多少种?

水阻启动 定子串电阻 貌似还有一种变压器开关启动 是挺多的 不过 看工作场合 有的已经不实用了
发表于 2012-6-21 20:03:07 | 显示全部楼层

RE:弱弱问个问题:280KW/6000V的电机启动方式到底有多少种?

1.当负载对电动机启动力矩无严格要求又要限制电动机启动电流且电机满足380V/Δ接线条件才能采用星三角启动方法;
2.该方法是:在电机启动时将电机接成星型接线当电机启动成功后再将电机改接成三角型接线(通过双投开关迅速切换);
3.因电机启动电流与电源电压成正比此时电网提供的启动电流只有全电压启动电流的1/3 ,但启动力矩也只有全电压启动力矩的1/3。
星三角启动,属降压启动他是以牺牲功率为代价来换取降低启动电流来实现的。所以不能一概而以电机功率的大小来确定是否需采用星三角启动,还的看是什么样的负载,一般在需要启动时负载轻运行时负载重尚可采用星三角启动,一般情况下鼠笼型电机的启动电流是运行电流的5—7倍,而对电网的电压要求一般是正负10%(我记忆中)为了不形成对电网电压过大的冲击所以要采用星三角启动,一般要求在鼠笼型电机的功率超过变压器额定功率的10%时就要采用星三角启动。只有鼠笼型电机才采用星三角启动。一家之言姑且听之.
本人在实际使用过程中发现需星三角降压启动的电机从11KW开始就有需要的如风机、在启动时11KW电流在7-9倍(100)A左右按正常配置的热继电器根本启动不了(关风门也没用)热继电器配大了又起不了保护电机的作用,所以建议用降压启动。而在一些启动负荷较小的电机上,由于电机到达恒速时间短,启动时电流冲击影响较小,所以在30KW左右的电机,选用1.5倍额定电流的断路器直接启动,长期工作一点问题都没有。
发表于 2012-6-21 22:39:27 | 显示全部楼层

RE:弱弱问个问题:280KW/6000V的电机启动方式到底有多少种?

电机的软起动主要采用如下方式:
1。 降低电源电压启动
2。 降低电源频率启动
3。 降低励磁电流启动

软启动器主要采用可控硅移相来降低电机电压,实现软启动。
所谓电机的软启动,实质就是电机以较低的电流慢速启动,这样对电网的冲击小,同时可以降低变压器和控制电路的负荷裕量,同时提高设备的使用寿命。一般交流电机直接启动时,启动电流是试运行电流的6~10倍,而采用软启动技术后,启动电流降低到1~3倍。
发表于 2012-6-22 01:15:47 | 显示全部楼层

RE:弱弱问个问题:280KW/6000V的电机启动方式到底有多少种?

软启动是电动机启动的一种新技术,完全取代Y—△起动、自藕变压器启动等传统起动器,广泛应用于工业各领域。软启动器是微处理器和大功率晶闸管相结合的新技术,用微处理器控制晶闸管导通角,从而改变晶闸管的输出电压来达到降压启动的功能。
传统的启动方式:频敏变阻器启动(只适用于绕线式电机)、自藕变压器降压启动、Y/△转换方式启动、延边三角形启动方式等。
传统的降压启动方式普遍存在着起动设备复杂,部分启动方式存在启动电流大或启动转矩偏小的弊端,而且在电机的运行保护方面,存在着功能不甚完善或不灵敏的情况。
传统的启动方式及其弊端
1.启动高达5~7倍的启动电流,造成电动机绕组因过热引起高温,从而加速绝缘老化;
2.供电网络电压降过大,当电压≤0.85Un时,影响其他设备的正常使用,尤其是欠压保护动作;
3.启动时能量损失过大,浪费电能,尤其是当频繁启动时;
4.对被带动的设备造成极大的冲击力,缩短设备使用寿命,影响精确度;  
5造成机械传动部件的非正常磨损,加速设备老化,缩短寿命;
6.接触器等控制设备故障率较高。
因此,对电动机启动是否能直接启动有着一定的限制条件:
a.机械设备是否允许电机直接启动,这是先决条件;
b.直接启动时,不允许电机的容量大于10%—15%主变压器的容量;
c.启动过程中电压降△U不大于15%Un。
而软启动电机一般采用单片机控制设备,用户可根据自身要求及系统电网要求来选择相应的启动方式并设置起动参数,以达到最佳的启动效果,常用的有以下几种启动方式:
(1)限流启动:该方式为电动机提供一个固定电压的降压启动,当必须限制最大启动电流时,可选用该方式。电流限制水平可由用户在电机满载电流的50%~60%之间调节。
(2)软启动:适用不同斜率电压增量起动时,是较为常用的启动方式,电机得到预设定的初始转矩,该转矩可由用户在转子堵转转矩的0%~90%范围内自行设定。在斜坡加速期间,输出给电机的电压是无级递增的,当软启动器的控制器检测到电机已达到额定转速时,输出电压自动切换为全电压。
(3)脉冲突跳启动:适用需要较高启动转矩的设备,以帮助电机较快地完成启动过程,它可附加在限流及软启动方式中。脉冲时间可由用户自行选择。
发表于 2012-6-22 03:52:07 | 显示全部楼层

RE:弱弱问个问题:280KW/6000V的电机启动方式到底有多少种?

变频器亦叫电动机变频调速器.是一种静止的频率变换器.它把电力配电网50Hz恒定频率的交流电.变成可调频率的交流电.供普通的交流异步电动机作电源用.其最主要的特点是具有高效率的驱动性能和良好的控制特性.应用变频器不仅可以节约大量电能.变频器的自动控制性能可以提高产品质量和数量.在各个行业中用它可以改造传统产业.实现机电一体化的重要手段.运用它的空间电压矢量控制技术.使得在低速时能够输出较大力矩.
发表于 2012-6-22 06:28:27 | 显示全部楼层

RE:弱弱问个问题:280KW/6000V的电机启动方式到底有多少种?

常用的:自耦变压器启动/电抗启动
发表于 2012-6-22 09:04:47 | 显示全部楼层

RE:弱弱问个问题:280KW/6000V的电机启动方式到底有多少种?

高压电机一般直接启动,电流太大可用变频器
发表于 2012-6-22 11:41:07 | 显示全部楼层

RE:弱弱问个问题:280KW/6000V的电机启动方式到底有多少种?

280KW/6000V的高压电动机额定电流并不大呀,应该可以直接启动的!比较经济,我们以前有一台350KW的高压引风机,就是直接启动的,可以在盘柜上的综合保护中设置电动机的启动时间,对电网的冲击也在许可之内。
发表于 2012-6-22 14:17:27 | 显示全部楼层

RE:弱弱问个问题:280KW/6000V的电机启动方式到底有多少种?

谢谢楼上的,还有个问题是,我们采用的是软启动,其中一台因软启动坏了采用直接启动方式。
但是运行几天后发现交流接触器触点被烧坏,这是怎么回事?