电气给仪表干接点的问题

[复制链接]
发表于 2012-6-22 09:04:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
[color="red"]很困扰,电气和仪表专业分工里,电气负责给仪表提供无源接点。但是这个无源接点具体有什么要求呢?有没有相应规范?是从哪里分出的无源接点呢?电压或电流多少的?大了的话对仪表信号有干扰,是24V直流以下多少为宜?要是交流220V怎么处理对仪表影响最小呢?有没有什么具体方案?举例:电机的启停信号在仪表PLC上操作控制。请帮忙解决!THanks!
发表于 2012-6-22 11:40:58 | 显示全部楼层

RE:电气给仪表干接点的问题

电气方面提供的无源接点的控制是受电气原理实现的,也就是继电器的触点供仪表使用,24V和AC220V的都是可以的。比如泵的运转的时候要给自动化提供一个返回信号,就用控制泵的交流接触器的辅助触点为自动化提供返回信号,这对触点不能做别的使用。泵运转交流接触器吸合,辅助触点也同时吸合,为自动化提供一个运转的信号。
发表于 2012-6-22 14:17:18 | 显示全部楼层

RE:电气给仪表干接点的问题

电气到仪表的信号线一般是先接到中间柜,然后在接到仪表DCS去!这样可以避免电气对仪表的干扰。
发表于 2012-6-22 16:53:38 | 显示全部楼层

RE:电气给仪表干接点的问题

无源信号其实就是一个干触点信号,这样可以避免串电、干扰等。
发表于 2012-6-22 19:29:58 | 显示全部楼层

RE:电气给仪表干接点的问题

无源节点就是没有什么电气信号的.仪表接入的话,保险一点就要加输入隔离继电器,更安全点
发表于 2012-6-22 22:06:18 | 显示全部楼层

RE:电气给仪表干接点的问题

電氣給儀錶的節點是個電氣控制回路中的一個輔助接點,和儀錶沒有電氣連接的