工控之家

 找回密码
加入工控之家

十万伏高压开关断电后会分闸吗

[复制链接]
发表于 2012-6-22 01:54:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
高压开关是控制高压电动机的,高压电动机和油泵连锁,主电源停电,高压开关会分闸吗?
发表于 2012-6-22 05:09:50 | 显示全部楼层

RE:十万伏高压开关断电后会分闸吗

会。
原因是:高压开关一般都带低电压保护,当主电源停电时,自然的低电压保护会动作,所以高压开关会分闸。
发表于 2012-6-22 08:25:15 | 显示全部楼层

RE:十万伏高压开关断电后会分闸吗

当跳闸线圈失电或操作机构存在问题的时候,高压开关不会跳开,当然这个时候也停不下电,只有通过停上级电源才能停下主电机
发表于 2012-6-22 11:40:40 | 显示全部楼层

RE:十万伏高压开关断电后会分闸吗

主要看联锁是怎样设定的,对于高压开关如失压保护投入时,高压主电源停电时,高压开关将分闸。
发表于 2012-6-22 14:56:05 | 显示全部楼层

RE:十万伏高压开关断电后会分闸吗

高压开关联锁一般分机械联锁和电气联锁,与一般交流电380V 220V不一样,高压电气合、分是得电跳。
发表于 2012-6-22 18:11:30 | 显示全部楼层

RE:十万伏高压开关断电后会分闸吗

我公司就出现这奇怪的现象,由于35KV变电所失电,10KV高压风机停止运行,但35KV送电时(高压风机开关未复位),风机自动开始运行,造成生产事故,请问各位专家这主要问题应出在什么部分呢?谢谢
发表于 2012-6-22 21:26:55 | 显示全部楼层

RE:十万伏高压开关断电后会分闸吗

在一般的情况下会跳闸的。能不能就看你的开关的连锁控制了,应该有简单的逻辑原理图,你看看就知道了,很简单的
您需要登录后才可以回帖 登录 | 加入工控之家