我们单位低压配电柜中的电容补偿控制柜,16块电容15kva ,应用半年,电容全部鼓包,用电电器中没有变频器等产生谐波的负载,熔断器有烧坏现象,大家说是什么原因啊?
发表于 2012-6-22 11:40:38 | 显示全部楼层

RE:电容补偿中电容鼓包问题

我们单位低压配电柜中的电容补偿控制柜,16块电容15kva ,应用半年,电容全部鼓包,用电电器中没有变频器等产生谐波的负载,熔断器有烧坏现象,大家说是什么原因啊?

一般说来:熔断器有烧坏现象,可能是过电压导致的!但是不排除电容质量有问题!
  此外:低压配电柜中的电容补偿控制柜内的电容一般是自动投切的,不应该全部鼓包!在总电源开关没有闭合前电容柜是不投入运行的,一般负载问题后才投运电容补偿控制,这样他就会自动根据负载的功率因数自动补偿, 排除电容质量有问题,一般是不会鼓包的,除非有多次过电压 才可能导致这种情况发生!
发表于 2012-6-22 12:58:48 | 显示全部楼层

RE:电容补偿中电容鼓包问题

楼上所说的过压是不是电压过高,补偿器中有过压保护啊,电容式正泰的。
发表于 2012-6-22 14:16:58 | 显示全部楼层

RE:电容补偿中电容鼓包问题

3# hhzcp
1、电压高了以后,电流增加,导致电容器的漫度升高,如热量不能及时散失,因电容器内是有一定的油的,会导致膨胀,引起鼓包。
2、当然,如果质量有问题也会引起鼓包。
3、电容器鼓包是见故障,但要及时更换,不然会引起大问题。
发表于 2012-6-22 15:35:08 | 显示全部楼层

RE:电容补偿中电容鼓包问题

电容鼓包说明电容器的使用寿命已到,需及时更新,否则会引发事故。
发表于 2012-6-22 16:53:18 | 显示全部楼层

RE:电容补偿中电容鼓包问题

自动切投控制器有问题了!更换!
发表于 2012-6-22 18:11:28 | 显示全部楼层

RE:电容补偿中电容鼓包问题

所有电容都鼓包,应该是电压的问题。质量有问题不应该全鼓包。赶紧查电压和换电容。
发表于 2012-6-22 19:29:38 | 显示全部楼层

RE:电容补偿中电容鼓包问题

是电容器的质量有问题,我单位的新装的也这样,后来换了个品牌的用的还不错,没有鼓包现象
发表于 2012-6-22 20:47:48 | 显示全部楼层

RE:电容补偿中电容鼓包问题

我们后来换了电容,就没问题乐,电容是九肚的,电压我选择的是450伏的。好像以前的是400伏的,不知道是不是这样的原因呢?
发表于 2012-6-22 22:05:58 | 显示全部楼层

RE:电容补偿中电容鼓包问题

这应该是电容质量问题!