工控之家

 找回密码
加入工控之家

三相五线制供电系统如何与电力变压器连接

[复制链接]
发表于 2012-6-22 08:24:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
三相五线制供电系统如何与电力变压器连接?
要求:准确描述三相、中线、地线如何与变压器连接,变压器中线出线与变压器壳体接地线要连接到一起吗?有什么具体一些的原因吗?
发表于 2012-6-22 11:40:22 | 显示全部楼层

RE:三相五线制供电系统如何与电力变压器连接

学习了!谢谢楼主!
发表于 2012-6-22 14:55:47 | 显示全部楼层

RE:三相五线制供电系统如何与电力变压器连接

系统PE线、N线仅仅在变压器中性点处连接。以确保PE线不流过故障电流。
发表于 2012-6-22 18:11:12 | 显示全部楼层

RE:三相五线制供电系统如何与电力变压器连接

PE线都不是从变压器中性点引出的。只是在中性点接地系统中,中性线(即N线)从中性点引出后与PE线直接连通而已。

另:“三相四线制”、“三相五线制”的表述实际上是不准确的。这是我国以前的不严谨表述。从根本上讲,两者都是“三相四线制”。
“三相三线”就是“中性点不接地系统”或“中性点经高阻抗接地系统”。
“三相四线”就是“中性点直接接地系统”。

所以:我说一下以下概念:

IT系统:中性点不接地系统、中性点经高阻抗接地系统。即“三相三线”。
TN系统:中性点直接接地系统。TN系统分为TN-C、TN-S、TN-C-S系统。
TN-C系统:N线和PE线合一。即所谓“三相四线”。
TN-S系统:N线和PE线分离。即所谓“三相五线”。
TN-C-S系统:用于某些特殊场合,如建筑工地等。前半段采用TN-C,后半段采用TN-S
拿居民楼来说,零线肯定是由供电变压器的中性点(它是接地的)与相线(火线)一起引过来的。楼内的地线,是由本楼的接地体(应与钢筋等金属相连结)引进来的。一般说来,在建筑物的进户处,零线应该重复接地,就是与本楼的接地体相连接。
不只是居民楼,各种较大的建筑物与生产场所都应该是这样的。
发表于 2012-6-22 21:26:37 | 显示全部楼层

RE:三相五线制供电系统如何与电力变压器连接

一、 概述
   在三相四线制制供电系统中,把零干线的两个作用分开,即一根线做工作零线(N),另外用一根线专做保护零线(PE),这样的供电结线方式称为三相五线制供电方式。
  该结线的点是: 工作零线N与保护零线PE除在变压器中性点共同接地外,两线不再有任何的电气连接。由于该种结线能用于单相负载,没有中性点引出的三相负载和有中性点引出的三相负载,因而得到广泛的应用。在三相负载不完全平衡的运行情况下,工作零线N是有电流通过且是带电的,而保护零线PE不带电,因而该供电方式的接地系统完全具备安全和可靠的基准电位。
二、三相五线制供电的原理
  众所周知,在三相四线制供电中由于三相负载不平衡时和低压电网的零线过长且阻抗过大时,零线将有零序电流通过,过长的低压电网,由于环境恶化,导线老化、受潮等因素,导线的漏电电流通过零线形成闭合回路,致使零线也带一定的电位,这对安全运行十分不利。在零干线断线的特殊情况下,断线以后的单相设备和所有保护接零的设备产生危险的电压,这是不允许的。如采用三相五线制供电方式,用电设备上所连接的工作零线N和保护零线PE是分别敷设的,工作零线上的电位不能传递到用电设备的外壳上,这样就能有效隔离了三相四线制供电方式所造成的危险电压,使用电设备外壳上电位始终处在“地”电位,从而消除了设备产生危险电压的隐患。
三、对三相五线制敷设的要求
(1) 在用绝缘导线布线时,保护零线应用黄绿双色线,工作零线一般用黑色线。沿墙垂直布线时,保护零线设在最下端,水平布线时,保护零线在靠墙端。
(2) 在电力变压器处,工作零线从变压器中性瓷套管上引出,保护零线从接地体的引出线引出。
(3) 重复接地按要求一律接在保护零线上,禁止在工作零线上重复接地。
(4) 采用低压电缆供电时应选用五芯低压电力电缆。
(5) 在终端用电处(如闸板、插座、墙上配电盘等)工作零线和保护零线一定分别与零干线相连接。
(6) 对老企业的改造应逐步实行保护零线和工作零线分开的办法。例如在车间入户时零干线做重复接地,重复接地以后工作零线单独敷设,保护零线由此重复接地体引出;使用四极漏电  保护断路器的,在断路器前是三相四线制,在断路器后改为三相五线制; 在架空线路供电又实行动力电和照明电分开架设的(两棚线),可以用随照明线横担架设的零线为工作零线,随动力线横担架设的零线做保护零线。
四、三相五线制供电的应用范围
  凡是采用保护接零的低压供电系统,均是三相五线制供电的应用范围。国家有关部门规定:凡是新建、扩建、企事业、商业、居民住宅、智能建筑、基建施工现场及临时线路,一律实行三相五线制供电方式,做到保护零线和工作零线单独敷设。对现有企业应逐步将三相四线制改为三相五线制供电,具体办法应按三相五线制敷设要求的规定实施。