电压互感器b相接地的意义
B相接地的意义:因为电力系统需要利用PT的二次电压来实现系统的同期并列工作,并列的首要条件就是各被并系统相序必须一致.为此须先找出一条公共导线(大地)作为他们中间的一相(B相)各电力系统中,既然一相已经确定(即B是公共相)那么另外两相即能利用相序表确定出来。PT接地有两种方式:1、中性点直接接地;2、B相直接接地,然后中性点再经击穿保险接地。 其实,在发电厂中,厂用PT一般都是应用上述的第一种接地方法,B相接地只是为了同期装置而设的,同期装置(包括同期检定继电器和同期表)要接入两侧PT的电压进行比较相位差,这两个电压必须有一个公共点才能准确比较。另外接线简单也是副产品。 A相或C相接地不行吗?原理上讲可以,但习惯上大家都是B相接地,何苦要别出心裁的变一下,给安装、调试、维修都造成不必要的麻烦呢?但对于V-V接线的PT(不少用于同期的PT是V-V接线)一定是中间相接地,否则防止高压击穿的保护作用就太间接了,而中间相往往是B相。中性点为什么经击穿保险接地?B相接地,对A、C相来说,无论是防止高压击穿还是防雷,它们都离地线太远了点,因此在中性点加击穿保险来弥补。
发表于 2012-6-22 09:03:55 | 显示全部楼层

RE:电压互感器b相接地的意义

好东西!我正查找该东东!非常感谢
发表于 2012-6-22 12:58:25 | 显示全部楼层

RE:电压互感器b相接地的意义

学习了,有些收获
发表于 2012-6-22 16:52:55 | 显示全部楼层

RE:电压互感器b相接地的意义

非常好。学习了,很有收获
发表于 2012-6-22 20:47:25 | 显示全部楼层

RE:电压互感器b相接地的意义

学习学习!不定哪天就用着了。谢谢!