漏保跳闸

[复制链接]
发表于 2012-6-22 01:14:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么用电用了20几分钟漏保跳闸 差不多有15台36寸以上的液精电视空开是20A的
可以告诉我这是什么原因吗
发表于 2012-6-22 05:09:23 | 显示全部楼层

RE:漏保跳闸

你线路查过了吗?有没有破损的地方?
发表于 2012-6-22 09:03:53 | 显示全部楼层

RE:漏保跳闸

有一台液晶电视的电路有问题,运行发热后引起对地电流高,导致跳闸。
发表于 2012-6-22 12:58:23 | 显示全部楼层

RE:漏保跳闸

不是漏电动作的,而是过载动作的,负荷电流超过了20A。
发表于 2012-6-22 16:52:53 | 显示全部楼层

RE:漏保跳闸

漏保断开就是产生漏电现象,楼主查下线路线路无有漏电处。
发表于 2012-6-22 20:47:23 | 显示全部楼层

RE:漏保跳闸

现在的漏保叫漏电断路器,(以前生产的有单纯的漏电保护器,只起到漏电保护的作用)漏电断路器不仅仅起到漏电保护的作用,还起到过载和短路保护的作用。