关于油锓式变压器发热

[复制链接]
发表于 2012-6-22 06:27:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司的3350KVA调压变压器最近到后期大电流低电压运行状态时候发热严重,变压器10KV/2000v、1000V、550、330、220V,由于投入动补,功率因数维持在0.85以上,符合要求,但是变压器温升厉害,90C左右,在副边上测得三次谐波分量为维持在47%~50%,是不是这个三次谐波造成的发热问题?另外测量电流谐波是在变压器副边还是在原边测量呢?
发表于 2012-6-22 11:01:07 | 显示全部楼层

RE:关于油锓式变压器发热

你的静补应当是放在原边的,因为电业局是以10KV这一侧为准!你说“在副边上测得三次谐波分量为维持在47%~50%”,你的变压器不发热才怪!你可以将你的三次滤波先停掉,再来测试系统的谐波和功率因素,如果是三次滤波支路的问题,应检查其接线及相关参数的选择是否正确,电容器和电抗器是否正常?
发表于 2012-6-22 15:34:42 | 显示全部楼层

RE:关于油锓式变压器发热

我的动态无功补偿装置是并联在副边上得,当工作在550V三档后自动投入,目前功率因数补偿在2000A电流之前可以符合要求,电流再高后,功率因数只有不到0.7,我想知道无功补偿是不是对谐波抑制起很大的作用?估计是它本身的谐波治理能力有问题,才会有这么大的三次谐波,我的这些功率因数目前至少在副边测量得出的,
发表于 2012-6-22 20:08:17 | 显示全部楼层

RE:关于油锓式变压器发热

在原边测量电流谐波功率因数等,电力公司会以一次侧的为准。
变压器严重发热,最大原因是因为谐波(在副边上测得三次谐波分量为维持在47%~50%,应该是550V的时候)。
看前面的情况,该变压器副边是单独工作,不是同时工作的。
那情况应该是动补的3次谐波的补偿容量不够;排除设计原因,具体还要看你的动补是通过什么方式实现的,能否有详细的资料以进一步分析。
因为不是很熟悉你现场状况,以下建议供参考。
1.建议查看下设计资料,确定补偿状况,简单确认设计没有问题;
2.项目完成后,负载是否有变化,如:增加其它电气设备;
3.进一步检查负载,与设计资料负载是否一致(设计动补时,应该有这方面的计算说明)。
4.最后确认动补有没有问题(咨询厂家或根据维护手册检查)。