[color="#000000"]目前,UPS普遍采用铅酸免维护电池代替老一代的开式电池,避免了开式电池电解液水份挥发造成的电解液导电能力下降的缺点,同时也避免了使用中对外界的污染。但,铅酸免维护电池若使用不当,也会造成很多故障。常见的故障主要有 “极板硫化”, “极板损伤”, “活性物质脱落”等,大都会造成电池容量的下降,缩短电池寿命,进而导致UPS保护失败的事故。电池故障的成因很多,除与电池本身质量有关外,与其日常使用与维护方法正确与否有直接关系。包括电池的工作温度、充/放电操作合理性、维护保养程度等。以下列出这些常见故障的成因以及防止的措施。
[color="#000000"]1极板硫化:
[color="#000000"]
电池在充电不足或放空后长期放置,极板表面(甚至活性物质孔隙中)就会逐渐形成一层粗大的晶体—硫酸铅,因其导电性差,减少了极板与电解液间的接触面积,而且增大电解液的阻力,使电池内阻增大,容量下降,这种情况就叫做电池极板的硫化。
[color="#000000"]
主要原因:
[color="#000000"]1)、多次过放电或深度放电
[color="#000000"]2)、缺少定期充电或经常充电不足
[color="#000000"]3)、工作温度过高,使硫酸铅深入形成,造成不可恢复性的电池损坏
[color="#000000"]
预防措施:
[color="#000000"]1)、保证电池经常处于充足状态
[color="#000000"]2)、电池放电后应及时充电
[color="#000000"]3)、将环境温度保持在推荐温度10~25℃的适当范围内
[color="#000000"]4)、对存放未使用的电池应每月定期充电维护一次
[color="#000000"]2活性物质脱落:
[color="#000000"]
主要原因:
[color="#000000"]1)、过大的电流充电时,气泡会从极板的孔隙内溢出,冲掉极板上的活性物质
[color="#000000"]2)、过渡放电会使活性物质转化为硫酸铅的程度过度,破坏其与极板的结合力,造成脱落
[color="#000000"]3)、过度充电,尤其是长时间的浮充,会造成活性物质氧化,板栅受腐蚀,造成活性物质脱落,严重时板栅断裂,电池损坏
[color="#000000"]4)、充电时温度过高,活性物二氧化铅粒子软化,在长时间的浮充时极板大量淅出氧气和氢气,严重地冲击已软化的活性物质,造成其脱落
[color="#000000"]
预防措施:
[color="#000000"]1)、充电时,选择合理的充电电流,保证温度不至过高;充电后及时停止充电,防止过充
[color="#000000"]2)、根据电池放电情况及时充电,避免充电不足的情况下大电流放电或过放电
[color="#000000"]3)、环境温度保持在适当的温度
[color="#000000"]3极化的危害:
[color="#000000"]
极化反应是指当电流通过电池时,正负极板电势因电流的影响而漂移的现象,是电池充放电时共有的现象。在充电时,极化会影响电池充电的满度,而且充电电流越大极化反应越严重, 造成电池充电时产生大量气泡、温度升高,使活性物质脱落。因此,它也是阻碍电池大电流充电的主要因素, 若要提高充电质量必须解决极化带来的问题。
[color="#000000"]
主要原因:
[color="#000000"]1)、浓差极化,正负极表面附近的电解液浓度变化,造成对电池电势的影响
[color="#000000"]2)、电化学极化,正负极板电极反应的不及时, 造成对电池电势的影响
[color="#000000"]3)、欧姆极化,上述两种极化造成的电池内阻变化与电流的共同作用,造成对电池电势的影响
[color="#000000"]
预防措施:
[color="#000000"]1)、防止过大的充电电流
[color="#000000"]2)、充电过程中分段,有间歇地进行 |