工控之家

 找回密码
加入工控之家

请教电气设计

[复制链接]
发表于 2012-6-21 12:51:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问丙类厂房电气设备是否需要防爆,谢谢
发表于 2012-6-21 16:06:41 | 显示全部楼层

RE:请教电气设计

丙类是指防火级别,不是防爆等级
防爆需要考虑环境中爆炸气体的释放源,释放时间,释放频率
发表于 2012-6-21 19:22:06 | 显示全部楼层

RE:请教电气设计

若是化工、石化类企业,原始设计资料里,会有防爆区域划分图的,上面会标明防爆等级的,照着要求做就行了。
发表于 2012-6-21 22:37:31 | 显示全部楼层

RE:请教电气设计

原料中有二甲基乙酰胺,相关电气设备是否需要防爆
发表于 2012-6-22 01:52:56 | 显示全部楼层

RE:请教电气设计

甲胺类的温度组别是T4,气体点燃温度有关的电气设备最高表面温度是135°。CLASS(类别)为Ⅱ,就是尘埃类别。组名为A 组乙炔, 所以要选择防爆的设备。建议选择隔爆型既是EXdⅡAT4
发表于 2012-6-22 05:08:21 | 显示全部楼层

RE:请教电气设计

二甲基乙酰胺属于易爆物质吗?我们工厂采用的它作为溶剂的,电气设备是否需要防爆呢
发表于 2012-6-22 08:23:46 | 显示全部楼层

RE:请教电气设计

大家一起学习,共同进步了。
发表于 2012-6-22 11:39:11 | 显示全部楼层

RE:请教电气设计

学习电气设计的规范。看看有没有系统的设计规范。
发表于 2012-6-22 14:54:36 | 显示全部楼层

RE:请教电气设计

防爆区域的划分要求、步骤

1、MSDS有没有爆炸要求?有则2
2、是否属于易燃物品?属于则5
3、闪电是否低于45℃?低于则5
4、闪点高于45℃,闪点比操作温度高低?高则5
5、通风如何?一般或者不好的情况基本可以确定为防爆了。
6、确定防爆等级和区域

丙类一般的闪点都比较高。如果操作温度不是很高的话,可以划为非防爆。

感兴趣的朋友可以搜索我的帖子。是关于丙二醇 的防爆问题探讨
发表于 2012-6-22 18:10:01 | 显示全部楼层

RE:请教电气设计

这就比较专业了啊