直埋电缆及电缆沟内为什么规范要求必须充砂,充砂的作用是什么。
发表于 2012-6-21 17:24:45 | 显示全部楼层

RE:充砂的作用

防爆区内的电缆沟需要充砂的。。
直埋充砂可能是考虑渗水的需要把。。
发表于 2012-6-21 21:19:15 | 显示全部楼层

RE:充砂的作用

起防爆隔断作用!
发表于 2012-6-22 01:13:45 | 显示全部楼层

RE:充砂的作用

<div class="quote">
防爆区内的电缆沟需要充砂的。。
直埋充砂可能是考虑渗水的需要把。。
[size="2"][color="#999999"]sydx004 发表于 2009-5-18 13:56 <img file="http://bbs.hcbbs.com/images/common/back.gif" onload="thumbImg(this)" alt="" />
发表于 2012-6-22 05:08:15 | 显示全部楼层

RE:充砂的作用

楼主说的是充砂还是 铺沙盖砖?

没提到防爆问题,应该是铺沙盖砖了。目的是怕沟底和回填土中有石头之类的杂物沉降、负载的时候压坏电缆或者绝缘层吧?

版主介绍的细土应该是同样作用的。但是我没研究哪么深。只记得规范要求是可以用细土代替沙,我的理解还是最好用沙
发表于 2012-6-22 09:02:45 | 显示全部楼层

RE:充砂的作用

电缆沟内充砂防止可燃气体的积聚
直埋电缆充砂防止不均匀沉降对电缆的破坏
呵呵,不知道这样解释对不对啊
发表于 2012-6-22 12:57:15 | 显示全部楼层

RE:充砂的作用

4楼和5楼的讲得很清楚。
发表于 2012-6-22 16:51:45 | 显示全部楼层

RE:充砂的作用

不知规范这样要求,是否是以上原因。
发表于 2012-6-22 20:46:15 | 显示全部楼层

RE:充砂的作用

不知规范这样要求,是否是以上原因。