晃电对石化联合装置的影响和对策

[复制链接]
发表于 2012-6-22 01:52:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
晃电对石化联合装置的影响和对策请问各位朋友:晃电对石化联合装置有何重在影响,产生晃电的原因是什么?采取何种措施才能避免或防止发生晃电的发生.
发表于 2012-6-22 05:08:00 | 显示全部楼层

RE:晃电对石化联合装置的影响和对策

晃电的起因是电网电压或电源的短时间消失引起的。
原因有线路或电气设备短路等,通过自动重合闸或备自投等装置作用使其短时间恢复。
采用防晃电保护装置、接触器等。
更多讨论参见-----http://bbs.hcbbs.com/viewthread.php?tid=121788
发表于 2012-6-22 08:23:25 | 显示全部楼层

RE:晃电对石化联合装置的影响和对策

对于大型石化企业,大多是双回路供电。一般情况下,突然晃一下,无大碍,连续晃两次,大多是造成停车。
发表于 2012-6-22 11:38:50 | 显示全部楼层

RE:晃电对石化联合装置的影响和对策

电力系统在运行过程中,由于雷击、短路故障、重合闸、企业外部或内部电网故障、大型设备起动等原因,会造成电压瞬间较大幅度波动或者短时断电又恢复,这种现象通常称为“晃电”。 国际电工委员会(IEC)则将其定义为电压下降到额定值的90%~1%,持续时间为10ms~1min。供电系统中某点的工频电压均方根值突然下降至额定值的1%~90%,并在随后的10ms~1min的短暂持续期后恢复正常。
晃电主要有以下几种情况:
①电压骤降、骤升,持续时间0.5个周期至1min,电压上升或下降至标称电压的110~180%或10~90%。
②电压闪变,电压波形呈规则的变化或电压幅值一系列的随机变化,一般表现为人眼对电压波动所引起的照明异常而产生的视觉感受。
③短时断电,持续时间在0.5个周波至3s的供电中断(如备自投、重合闸等)。
发表于 2012-6-22 14:54:15 | 显示全部楼层

RE:晃电对石化联合装置的影响和对策

由于石化装置生产有其自身的生产规律和技术、安全要求,因此在实施防电网技术改造之前,首先要系统、全面地从安全、工艺、控制、环保、设备等各方面认真考虑和论证,确认实施防晃电技术措施后,不会给装置带来新的安全隐患或使危害扩大。其次,要认真分析电网晃电过程中,影响生产装置安全运行的关键设备和关键因素,尽量减少要采取特殊措施的设备数量。最后,在实施防电网晃电技术改造之后,应及时修改、补充、完善生产装置的事故处理预案,以免造成工艺操作、特别是事故处理时不必要的问题发生。
发表于 2012-6-22 18:09:40 | 显示全部楼层

RE:晃电对石化联合装置的影响和对策

第一次听说晃电,看来就是我们一般的短时失电啊。
发表于 2012-6-22 21:25:05 | 显示全部楼层

RE:晃电对石化联合装置的影响和对策

最好装上UPS电源,即连续不间断电源,同时可当备用的电源