我是外行,不知道这种提法对不对,见笑。

请问:10KV所能输送的最大电力容量是多少?也就是说目前市场上所能选用的最大电缆是多少(10KV)?
发表于 2012-6-22 01:51:44 | 显示全部楼层

RE:10KV输变电

电气设备容量单位是KVA或MVA,是电压与电流的乘积,与电压高低不是直接关系,所以,“10KV所能输送的最大电力容量是多少”与高压负荷是一样的。
如果10KV电缆最大规格是240平方(三芯,不考虑单芯),其载流量是530A左右,那么可带最大负荷是530X10X1.732=9180KVA

至于说目前市场上所能选用的最大电缆是多少(10KV)这个就不好说了,手册上最大就是240,但是也不排除有特制的。
发表于 2012-6-22 06:25:19 | 显示全部楼层

RE:10KV输变电

10KV所能输送的最大电力容量接近1.2万KVA
目前市场上所能选用的最大电缆有600mm2的.
发表于 2012-6-22 10:58:54 | 显示全部楼层

RE:10KV输变电

你要用10KV线路输送多大的功率?不考虑施工条件、线损、投资等问题的话,你可以多路并联,两路不行的话四路、六路.......你能并几路?没有人这样做,也很不现实啊!
配电线路所使用的电缆(或电线)要依据你的变压器容量和用电负荷的大小选取,如果所使用的负荷容量相当大的话,要考虑线路施工或者线路损耗,要考虑采取更高的电压等级供电。
发表于 2012-6-22 15:32:29 | 显示全部楼层

RE:10KV输变电

非常感谢各位!我的意思也就是一般供电公司10KV单根电缆所能提供的最大电力容量有多大?
发表于 2012-6-22 20:06:04 | 显示全部楼层

RE:10KV输变电

<strong> [url=h
一般不超过6000KVA
tt