工控之家

 找回密码
加入工控之家

变频参数的设置

[复制链接]
发表于 2012-6-22 15:31:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
本公司采购了一台富士(二次方递减风机、泵专用)22KW变频器,但是泵的额定功率是11KW,通过远程模拟4-20mA输入时有4HZ的误差。请问这是咋回事。
发表于 2012-6-22 20:04:56 | 显示全部楼层

RE:变频参数的设置

是因为你的变频器与你的控制器输出的4~20mA阻抗不匹配所致!你可以将变频器的给定通道加一个250欧的电阻使其变为电压信号输入或直接修改变频器输入通道的量程转换系数和修正值来进行零位与线性度的调整!