雷击将变压器初级避雷器、高压保险烧毁

[复制链接]
发表于 2012-6-22 01:11:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们这里属于雷电高发区,我们的变压器已经遭受了两次雷击,变压器到配电盘,后接在线式UPS,UPS后带仪表控制柜,头一次雷击时,将变压器初级避雷器、高压保险烧毁,后面的UPS及仪表控制柜上的好多仪表,现场好多一次表都被击坏,第二次将高压保险及电表击坏,下游的损坏和头一次基本相同;请大家讨论一下,如何才能保证在雷击时避免或尽量减小损失
发表于 2012-6-22 03:08:31 | 显示全部楼层

RE:雷击将变压器初级避雷器、高压保险烧毁

安装浪涌保护
发表于 2012-6-22 05:05:46 | 显示全部楼层

RE:雷击将变压器初级避雷器、高压保险烧毁

室外的频繁雷击是不是应该做避雷针啊?
然后配合浪涌保护器
大家讨论。。
发表于 2012-6-22 07:03:01 | 显示全部楼层

RE:雷击将变压器初级避雷器、高压保险烧毁

只要高于避雷针的保护范围就要单独做避雷针针的,花不了几个钱.
发表于 2012-6-22 09:00:16 | 显示全部楼层

RE:雷击将变压器初级避雷器、高压保险烧毁

避雷器装在变压器原边用于防真正的雷击,在变压器后面各级应该装浪涌保护器。
发表于 2012-6-22 10:57:31 | 显示全部楼层

RE:雷击将变压器初级避雷器、高压保险烧毁

安装涌浪保护,检查接地系统.
发表于 2012-6-22 12:54:46 | 显示全部楼层

RE:雷击将变压器初级避雷器、高压保险烧毁

对于弱电系统注意接地问题,防雷防静电的地不能和弱电共地。
发表于 2012-6-22 14:52:01 | 显示全部楼层

RE:雷击将变压器初级避雷器、高压保险烧毁

安装涌浪保护,接地系统做好.
发表于 2012-6-22 16:49:16 | 显示全部楼层

RE:雷击将变压器初级避雷器、高压保险烧毁

建议做整体防雷评估。通常需考虑直击雷和感应雷两部分,接地,避雷针,氧化锌避雷器,电涌保护器(电源和数据)都是备选方案。IEEE把雷电防护作为整个电气系统电源质量的一部分考虑,值得借鉴。
发表于 2012-6-22 18:46:31 | 显示全部楼层

RE:雷击将变压器初级避雷器、高压保险烧毁

问题的关键还是在于防雷网的建设!需要找专业的公司来进行设计和建设,建立巡检点检及检修制度和台帐,最好与变压器部分同步进行!对于密集的直击雷来说,我们能做的实际上是很有限的,只能说尽量降低其破坏程度,更多的是看运气!