请教大家一个问题:控制柜内采用施耐德的EZD塑壳断路器, 分断能力有E M S三种,M--ICU(35KA),E --ICU(25KA),S --ICU(50KA),请问选择哪种比较好?进线总电源用的断路器与给设备配电用的断路器选型有什么不同?
发表于 2012-6-22 08:20:47 | 显示全部楼层

RE:断路器分断能力选型

要看进线柜的电气功耗和容量了
发表于 2012-6-22 11:36:12 | 显示全部楼层

RE:断路器分断能力选型

单台设备断路器短路延时要短一些,总的要长一些不能轻易跳车。
分断能力要根据具体容量要求。
发表于 2012-6-22 14:51:37 | 显示全部楼层

RE:断路器分断能力选型

分断能力根据容量确定!
发表于 2012-6-22 18:07:02 | 显示全部楼层

RE:断路器分断能力选型

分断能力大,价格就高,按供电容量选用。
发表于 2012-6-22 21:22:27 | 显示全部楼层

RE:断路器分断能力选型

Icu是极限短路分断电流值,要根据负荷、电缆电阻等参数计算得到,具体计算方法请查手册(我都是查手册)。进线、配电的选型主要区别在于根据不同的负载选择不同的脱扣方式。当然也有Icu的区别呀呵呵。