新变压器或大修后的变压器,为什么正式投运前要做冲击试验?一般冲击几次?

[复制链接]
发表于 2012-6-22 15:30:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
[size="3"][color="#000000"]新变压器或大修后的变压器在正式投运前要做冲击试验的原因如下:
[size="3"][color="#000000"]  1、检查变压器绝缘强度能否承受全电压或操作过电压的冲击。

[size="3"][color="#000000"]当拉开空载变压器时,是切断很小的激磁电流,可能在激磁电流到达零点之前发生强制熄灭,由于断路器的截流现象,使具有电感性质的变压器产生的操作过电压,其值除与开关的性能、变压器结构等有关外,变压器中性点的接地方式也影响切空载变压器过电压。一般不接地变压器或经消弧线圈接地的变压器,过电压幅值可达4-4.5倍相电压,而中性点直接接地的变压器,操作过电压幅值一般不超过3倍相电压。这也是要求做冲击试验的变压器中性点直接接地的原因所在。

[ 转自铁血社区 http://bbs.tiexue.net/ ]
[size="3"][color="#000000"]  2、考核变压器在大的励磁涌流作用下的机械强度和考核继电保护在大的励磁涌流作用下是否会误动。

[size="3"][color="#000000"]冲击试验的次数:
[size="3"][color="#000000"] 新变压器投入一般需冲击五次,大修后的变压器投入一般需冲击三次。
发表于 2012-6-22 20:03:52 | 显示全部楼层

RE:新变压器或大修后的变压器,为什么正式投运前要做冲击试验?一般冲击几次?

能说说怎么做的实验码?