有谁了解耐压方面的知识?比如6000V设备怎么做,打多大电压?400V的设备打多大的电压?印象中要大一个倍数,具体数忘记了
发表于 2012-6-21 21:15:14 | 显示全部楼层

RE:有谁了解耐压方面的知识?

请详细说明是什么设备。电力变压器,断路器,还有绝缘工具要做交流耐压,电力电缆做直流耐压。
发表于 2012-6-22 01:09:44 | 显示全部楼层

RE:有谁了解耐压方面的知识?

6000v干变、高压变频器和电力电缆,这些东西耐压试验的具体要求?
发表于 2012-6-22 05:04:14 | 显示全部楼层

RE:有谁了解耐压方面的知识?

6KV干变耐压出厂试验20KV,交接试验17KV。 只知道这个。
发表于 2012-6-22 08:58:44 | 显示全部楼层

RE:有谁了解耐压方面的知识?

可以参考以下GB 50150-2006
发表于 2012-6-22 12:53:14 | 显示全部楼层

RE:有谁了解耐压方面的知识?

我们那会做试验的时候是看情况定的,一般进口设备会打的高一些,国产的打的会低一些,不过最少也要在2倍、3倍以上才行
发表于 2012-6-22 16:47:44 | 显示全部楼层

RE:有谁了解耐压方面的知识?

以前做过耐压测试仪的销售,现在只记220V级耐压试验是额定电压的两倍加1000V,好像是什么国标9706.1,呵呵,都忘得差不多了!
发表于 2012-6-22 20:42:14 | 显示全部楼层

RE:有谁了解耐压方面的知识?

说到耐压,必须谈到耐压实验的原理:
耐压测试是指对各种电器装置、绝缘材料和绝缘结构的耐受电压能力进行的测试。在不破坏绝缘材料性能的情况下,对绝缘材料或绝缘结构施加高电压的过程称为耐压试验。一般来讲,耐压测试主要目的是检查绝缘耐受工作电压或过电压的能力,进而检验产品设备的绝缘性能是否符合安全标准。  耐压测试的基本原理:把一个高于正常工作的电压加在被测设备的绝缘体上,并持续一段规定的时间,如果其间的绝缘性足够好,加在上面的电压就只会产生很小的漏电流。如果一个被测设备绝缘体在规定的时间内,其漏电电流保持在规定的范围内,就可以确定这个被测设备可以在正常的运行条件下安全运行。进行耐压测试时,技术规格不同被测试品,测量标准也就不同。对一般被测设备,耐压测试是测量火线与机壳之间的漏电流值,基本规定是:以两倍于被测物的工作电压再加1000V作为测试的标准电压。部分产品的测试电压可能高于这一规定值。按照IEC61010的规定,测试电压必须在5s内逐渐地上升到所要求的试验电压值(例如5kV等),保证试验电压值稳定加在被测绝缘体上不少于5s,此时所测回路的漏电流值与标准规定的泄漏电流阈值相比较,就可以判断被测产品的绝缘性能是否符合标准。测试结束后,试验电压必须在规定的时间内逐渐地降至零。