工控之家

 找回密码
加入工控之家

电线配管的问题

[复制链接]
发表于 2012-6-21 13:26:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
动力线(比如电机线路)配管可用塑料线管或金属穿线管,但看到的用金属管的多,为什么?其实用塑料管的更省事又省钱,何乐而不为呢?
发表于 2012-6-21 17:20:36 | 显示全部楼层

RE:电线配管的问题

用塑料管投资少,安装方便,但强度低,防损能力差,用钢管机械强高,但导线载流量要比塑料管少。
发表于 2012-6-21 21:15:06 | 显示全部楼层

RE:电线配管的问题

钢管散热好,塑料管散热差,按理穿钢管的应比穿塑料管的载流量大?
发表于 2012-6-22 01:09:36 | 显示全部楼层

RE:电线配管的问题

用钢管机械强高 安全
发表于 2012-6-22 05:04:06 | 显示全部楼层

RE:电线配管的问题

考虑危险区域的问题,钢管比塑料管更安全,尤其是在防爆场所,更需阻燃的材质,所以具体选择什么材质视环境而定!
发表于 2012-6-22 08:58:36 | 显示全部楼层

RE:电线配管的问题

钢管还有屏蔽作用
发表于 2012-6-22 12:53:06 | 显示全部楼层

RE:电线配管的问题

楼上几位总结的不错。我以前还真没认真考虑这个问题。。


总结一下:钢管作为电机配电穿管的优点
1、强度高
2、屏蔽
3、散热好
4、防火环境要求用钢管
5、防爆环境要求用钢管


楼下的保持队形!~! 跟上
发表于 2012-6-22 16:47:36 | 显示全部楼层

RE:电线配管的问题

钢管配线的好处包括机械强度高、可以增加接地回路、防爆区施工必须按规程选用符合要求的钢管,塑料管包括阻燃塑料管一般使用危险程度较低的区域,质量轻且价格便宜。
发表于 2012-6-22 20:42:06 | 显示全部楼层

RE:电线配管的问题

往往作为电机、配电箱等接地的过渡连接件