1、用隔离开关操作范围的考虑原则是什么?
 答:当刀闸拉合电流时,所形成的电弧不致造成弧光短路。电弧伸展L的经验公式为:
   L=0.5UI 30(拉合电流未超过100A)
   L=50UI 30(拉合电流超过100A)
  
  式中L——电弧的伸展长度,单位cm;
  U——刀闸拉开后刀闸间电压有效值,单位kV;
  I——拉合刀闸时通过刀闸的电流有效值,单位A

2、 油断路器、变压器等充油设备的渗漏油原因?
  答:1)橡胶垫不耐油。
    2)耐油橡胶垫加压太紧,使橡胶失去弹性。
    3)橡胶垫使用太久,其弹性减弱。
    4)过热使密封垫老化或焦化。
    5)油标或放油阀门等处密封不严。
    6)油箱站油管等焊接质量不好

3、 判断设备运行中是否发热的常用方法有哪些?
  答:1)示温蜡片监视方法;
    2)热气流观察法;
    3)色漆变化观察方法;
    4)观察霜雪熔化情况;
    5)观察雨中局部干燥和蒸气的情况;
    6)用蜡棒带电测试的方式;
    7)用测温仪带电监测的方法。

4、隔离开关的常见故障及造成原因是什么?
  答:1)接触部分过热。过热原因较多,主要是压紧弹簧的弹性减弱,或压紧弹簧的螺栓松动所造成的,其次是接触部分的表面氧化,使电阻增加,温度升高,高温又使氧化加剧,循环下去会造成事故。
    2)瓷瓶损坏。操作隔离开关时用力过猛,或隔离开关与母线连接得较差,造成瓷瓶断裂。
    3)隔离情节关分合不灵活。隔离开关的操动机构或开关本身的转动部分生锈,会引起分合不灵的故障。若是冬天,则要考虑冻结。闸刀和静触头严重发热,也会熔接在一起造成失灵。

5、硬母线引下线的尺寸有哪两种确定方法?
答:(1)用吊中线,量尺寸,弹实样的方法。
  (2)制做样板的施工方法。

6、硬母线怎样进行调直?
答:具体方法如下:
(1) 放在平台上调直,平台可用槽钢,钢轨等平整材料制成;
(2)应将母线的平面和侧面都校直,可用木锤敲击调直;
(3)不得使用铁锤等硬度大于铝带的工具。

7、绝缘子串、导线及避雷线上各种金具的螺栓的穿入方向有什么规定?
答:(1)垂直方向者一律由上向下穿。
(2)水平方向者顺线路的受电侧穿;横线路的两边线由线路外侧向内穿,中相线由左向右穿(面向受电侧),对于分裂导线,一律由线束外侧向线束内侧穿。
(3)开口销,闭口销,垂直方向者向下穿。

8、气体继电器如何安装?
答:(1)检验气体继电器是否合格。
(2)应水平安装,顶盖上标示的箭头指向储油柜。
(3)允许继电器的管路轴线往储油柜方向的一端稍高,但与水平面倾斜不应超过4%。
(4)各法兰的密封垫需安装妥当。
(5)不得遮挡油管路通径。

9、试述人工搅拌混凝土的方法?
答:人工搅拌的方法是:
(1)先将砂子倒在搅板的一侧,再把水泥倒在砂子上翻拌2-3次。
(2)使砂子和水泥搅拌均匀后再加水,继续搅拌2~3次。
(3)拌均匀后即可投入石子,再均匀搅拌数次,直到石子与灰浆全部调匀且稠度适合。

10、安装软母线两端的耐张线夹时,有哪些基本要求?
答:(1)断开导线前,应将要断开的导线端头用绑线缠3-4圈扎紧,以防导线破股。
(2)导线挂点的位置要对准耐张线夹的大头销孔中心,缠绕包带时要记住这个位置,包带缠绕在导线上,两端长度应能使线夹两端露出50mm。包带缠绕方向应与导线外层股线的扭向一致。
(3)选用线夹要考虑包带厚度。线夹的船形压板应放平,