总变配电所,当有变有配时,叫总变电所还是总变配电所合适。
外专业请教一下,是不是不用较真?

总变配电所位置考虑负荷中心,还是考虑进线方便的厂区边?
发表于 2012-6-22 20:41:45 | 显示全部楼层

RE:关于变配电所叫法

1 应该叫总变电所吧
2应该考虑负荷中心
发表于 2012-6-22 21:20:50 | 显示全部楼层

RE:关于变配电所叫法

引用10kV及以下变电所设计规范名词解释:
变电所: 10kV及以下交流电源经电力变压器变压后对用电设备供电
配电所: 所内只有起开闭和分配电能作用的高压配电装置,母线上无主变压器

变电所位置的选择,应根据下列要求经技术、经济比较确定:
一、接近负荷中心;
二、进出线方便;
三、接近电源侧;
四、设备运输方便;
五、不应设在有剧烈振动或高温的场所;
六、不宜设在多尘或有腐蚀性气体的场所,当无法远离时,不应设在污染源盛行风向的下风侧;
七、不应设在厕所、浴室或其他经常积水场所的正下方,且不宜与上述场所相贴邻;
八、不应设在有爆炸危险环境的正上方或正下方,且不宜设在有火灾危险环境的正上方或正下方,当与有爆炸或火灾危险环境的建筑物毗连时,应符合现行国家标准《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》的规定;
九、不应设在地势低洼和可能积水的场所。

所以,楼主说的叫总变配电所更合理,不过叫总变电所别人也能理解。
位置选择的话要对比各方面情况了。。。
发表于 2012-6-22 21:59:55 | 显示全部楼层

RE:关于变配电所叫法

同意dvb007的观点
解释的很详细
发表于 2012-6-22 22:39:00 | 显示全部楼层

RE:关于变配电所叫法

权威说法:

1、应该叫:总变。(总变可以包括总配,总配不包括总变,因为总配电所没有变压器)
2、尽可能接近负荷中心,但是在化工领域最后一般还都是放在厂区边上,具体放在哪个边,距离真正意义上的负荷中心不大于2000米应该都可以的。。

可以参考HG/T 20664/1999
发表于 2012-6-22 23:18:05 | 显示全部楼层

RE:关于变配电所叫法

一般都是叫总变,因为总变一般不直接给负荷供电。
常见的总变是设在厂边的,少见在负荷中心的。
发表于 2012-6-22 23:57:10 | 显示全部楼层

RE:关于变配电所叫法

大型的叫变电站,中型的叫变电所,小型的叫配电室。