罐区要进行联动试运行,主要有搅拌器(380V),消防泵及输转泵(10KV)高压电机,根据规范上说,可以空载试运行的运行2小时.那高压电机那块呢,不能进行空载的话,是否点动一下?还是有其他说明。谢谢
发表于 2012-6-22 01:09:10 | 显示全部楼层

RE:电机试运行时应怎样注意

空载运行应该没有问题吧!
发表于 2012-6-22 05:03:40 | 显示全部楼层

RE:电机试运行时应怎样注意

特别是高压马达更需要进行空载试验!
试验过程中,必须要记录电动机空载电流,电动机的温升,转动轴承的温度变化!特别是第一次,轴承润滑是非常重要的,如果忽略了这一点,电动机储存时间较长,轴承的滑道润滑脂肯定不会很好。初次润滑时,需要确认润滑脂的型号是否一致。
发表于 2012-6-22 08:58:10 | 显示全部楼层

RE:电机试运行时应怎样注意

对于高压电机来说,进行空载试验仅仅是工作的开始!而对电机的继电保护和运行连锁的试验才是电机安全运行的生命线!
发表于 2012-6-22 12:52:40 | 显示全部楼层

RE:电机试运行时应怎样注意

新设备高压电机或低压电机空载试验 时必须联铸器解开 然后做各种实验启动电流 空载电流 温升 震动 声音
发表于 2012-6-22 16:47:10 | 显示全部楼层

RE:电机试运行时应怎样注意

电器设备的试车必须进行。高压电动机的运行也是非常关键的,尤其是通过试车可以实现联动可靠性的检验、机械安装部分的运行状况。
发表于 2012-6-22 20:41:40 | 显示全部楼层

RE:电机试运行时应怎样注意

高压电机是可以空载运行的!运行时要注意空载电流,轴承温度,运行噪音!