工控之家

 找回密码
加入工控之家

请教:变压器短时间过载问题!急

[复制链接]
发表于 2012-6-22 08:58:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题是:变压器容量是1250kVA,(10-6kV),用电设备是螺杆压缩机,500kW,6kV,有高压软起动器,启动电流是4倍,
问启动过程中,变压器短时间过载有问题吗?
谢谢!
发表于 2012-6-22 12:52:39 | 显示全部楼层

RE:请教:变压器短时间过载问题!急

一般来看,按你的配置,启动时间不会太长。因为你的软起设为4倍,比常见的设置要大。当然,电机启动分析还是要做的。
发表于 2012-6-22 16:47:09 | 显示全部楼层

RE:请教:变压器短时间过载问题!急

你的变压器容量为电机容量的2。5倍,又有高压软启,启动本台高压电机没有问题。
你担心变压器的过载问题,是这样的:通常的配电变压器的过载为1。5倍,整流变通常考虑2倍的过载!
发表于 2012-6-22 20:41:39 | 显示全部楼层

RE:请教:变压器短时间过载问题!急

变压器过载能力很强的 1.5倍过载,至少可以运行半小时。你的电机启动是没有问题的。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 加入工控之家

本版积分规则

QQ|手机版|小黑屋|Archiver|工控之家 ( 鲁ICP备12015736号-1 )

GMT+8, 2024-9-23 01:28 , Processed in 0.272064 second(s), 31 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表