试着计算一下;
315KVA变压器的额定电流为315*1.5=470A.
电机空载启动电流取4倍,自耦变压器抽头取30%算,250*2*4*30%=600A,
且电机的额定电流为250*2=500A,超过变压器的额定电流了!
本人学识有限,不知道这样算对不?
发表于 2012-6-22 10:55:19 | 显示全部楼层

RE:低压电机的起动

既然你一定要这么干,看了你项目情况的介绍,本人表示理解!
为了保证电机的可靠启动和变压器的安全运行,就只能在电机的启动控制部分动脑筋了。
具体的思路为:按启动时电机侧压降15%;1.5倍电机额定电流;启动时间大于50秒;每小时启动次数小于3次来设计自耦降压起动柜,并且在电机侧并联一个补偿电力电容器,其最大容量不超过电机容量的30%,具体值需根据项目实际情况来整定!
发表于 2012-6-22 15:28:54 | 显示全部楼层

RE:低压电机的起动

自耦变压器降压起动可以的,软启也可以,都满足
发表于 2012-6-22 20:02:29 | 显示全部楼层

RE:低压电机的起动

有点玄,我单位是280KW电动机,用天正320KW软启动。启动时间1分钟多点,电流维持在1800A。启动以后的电流是260A。这台电动机的额定电流是500A。
再说,你的250KW异步电动机用自耦变压器降压起动,启动时能完全空载吗?
另外,单位设备也不会就一台250KW电动机!还是换台大一点的变压器吧。