关于变压器二次并列的问题

[复制链接]
发表于 2012-6-22 18:05:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
我厂的两套尿素系统,新尿素未安装备用发电机组,从老尿素配电室拉备用电源,新尿素变压器为10/0.4KV(2500KVA),老尿素为6/0.4KV(2000KVA),现在新尿素的主备电源无联锁,如果主备电源误操作并列在一起,会出现什么情况?
发表于 2012-6-22 21:20:36 | 显示全部楼层

RE:关于变压器二次并列的问题

看来两个新旧两个系统的一次电压是不一样的,一个一次电压是10kV,一个一次电压是6kV,好在两个低压输出是同样的电压,核好了相,低压侧并列在一起是可以的。
并列运行的几个条件是:
1.变压器接线组别相同;
2.变压器的变压比应相等,允许的最大误差不超过±0.5;
3.变压器的箴路阻抗百分比应尽量相等,允许的最大误差不超过±10%;
4.变压器的容量比不超过3:1。
其它的条件都可以满足,只是第二条,因为是一次电压不一致,所以变压比是不相等的。其它的条件都是可以满足的,因为并列运行的变压器的一次绕组接在同一电压上。楼主所说的情况只要是一次电压防止误操作,二次并列应该是没有问题的。