工控之家

 找回密码
加入工控之家

2000KVA的变压器温度最高能达到多少都呀

[复制链接]
发表于 2012-6-22 05:03:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
2000KVA的变压器安全运行温度最高能达到多少都呀
发表于 2012-6-22 06:21:22 | 显示全部楼层

RE:2000KVA的变压器温度最高能达到多少都呀

一般地,变压器的性能指标在说明书中会说明。但是一般应在70°C以下运行比较保险,在70-85°C可以运行,但是会影响变压器寿命。85°C以上不能运转!
发表于 2012-6-22 07:39:32 | 显示全部楼层

RE:2000KVA的变压器温度最高能达到多少都呀

一般在70度以下吧
发表于 2012-6-22 08:57:42 | 显示全部楼层

RE:2000KVA的变压器温度最高能达到多少都呀

根据“DL/T 572—95电力变压器运行规程”规定(摘抄部分):

4.1.3 油浸式变压器顶层油温一般不应超过表1的规定(制造厂有规定的按制造厂规定)。当冷却介质温度较低时,顶层油温也相应降低。自然循环冷却变压器的顶层油温一般不宜经常超过85℃。
表1 油浸式变压器顶层油温一般限值
冷却方式  冷却介质最高温度(℃)  最高顶层油温(℃)
自然循环自冷、风冷  40  95
强迫油循环风冷     40  85
强迫油循环水冷     30  70
  经改进结构或改变冷却方式的变压器,必要时应通过温升试验确定其负载能力。
4.1.4 干式变压器的温度限值应按制造厂的规定。

仅供参考!!!

发表于 2012-6-22 10:15:52 | 显示全部楼层

RE:2000KVA的变压器温度最高能达到多少都呀

关键看冷却方式和温升,还有变压器的类型。
发表于 2012-6-22 11:34:02 | 显示全部楼层

RE:2000KVA的变压器温度最高能达到多少都呀

要同时考虑油温和上层温升的,允许温度=允许温升 40
发表于 2012-6-22 12:52:12 | 显示全部楼层

RE:2000KVA的变压器温度最高能达到多少都呀

我们公司用的SIEMENS的35KV等级的2500KVA干式变压器,一般整定绕组报警温度为150度,绕组和铁芯温度保护动作整定值都是170度。不过一般运行时绕组温度都是在60左右。
发表于 2012-6-22 14:10:22 | 显示全部楼层

RE:2000KVA的变压器温度最高能达到多少都呀

变压器对温度的要求主要取决于绝缘材料对温度的要求,温度高了以后,绝缘就要下降,直到破坏,后果我们都了解,所以,变压器的上层油温所对应的就是绝缘材料的当时所承受的温度,从经验上来看,绕组上层油温高10度左右,而铁芯又比绕组高10度左右,在我们所遇到的大部分变压器的绝缘材料耐温下线在105度,所以为了设备的安全运行,规定上层油温不超过85度。 个人经验,仅供参考
发表于 2012-6-22 15:28:32 | 显示全部楼层

RE:2000KVA的变压器温度最高能达到多少都呀

如果变压器订货没有特别要求,厂家一般按温升55℃制造。当变压器运行温度10℃时,变压器运行温度就不能超过65℃。
发表于 2012-6-22 16:46:42 | 显示全部楼层

RE:2000KVA的变压器温度最高能达到多少都呀

变压器如果运行在额定容量内,冷却系统没问题的话,一般是不会超 过85度的
您需要登录后才可以回帖 登录 | 加入工控之家

本版积分规则

QQ|手机版|小黑屋|Archiver|工控之家 ( 鲁ICP备12015736号-1 )

GMT+8, 2024-9-22 04:36 , Processed in 3.232532 second(s), 49 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表